关于接触器的问题(在线等)
zhangjun4055
2006年05月10日 16:52:41
只看楼主

请教能否用3个接触器串联实现水泵的三地控制

请教能否用3个接触器串联实现水泵的三地控制
免费打赏
woniu888
2006年05月10日 17:16:02
2楼
没听说用三个接触器实现三地控制电机(水泵)的!代价比较高!
通常都是用三组按钮实现三地控制的!在控制回路中将停止按钮全串联起来,将启动按钮全都并联到电路中控制一个接触器就行了!
楼主为什么要用三个接触器来控制水泵?请说明一下!
回复
自控
2006年05月10日 17:25:24
3楼
到底是串联还是并联啊?为什么要这样做?
回复
王磊
2006年05月10日 21:41:17
4楼
2楼已经说的很明白了,停止要串连,启动要并联
回复
王磊
2006年05月10日 21:44:20
5楼
你只要用的是交流接触器就不会错,
回复
bobby_23198159
2006年05月11日 00:28:05
6楼
2.4楼说的非常清楚了
回复
mhsdy
2006年05月11日 08:59:11
7楼
LZ可能不是本专业的,拖动没学.
回复
halibotede
2006年05月11日 09:44:04
8楼
没有必要,一个接触器就可以了啊,三地操作不过是在控制回路中实现罢了,停止点串连,启动点并联
回复
nsplr
2006年05月11日 10:11:38
9楼
以下是引用halibotede在2006-05-11 09:44:04.0发表的内容:
没有必要,一个接触器就可以了啊,三地操作不过是在控制回路中实现罢了,停止点串连,启动点并联[/quot

正确
回复
zzdlm_cn
2006年05月11日 10:32:10
10楼
如果是三个接触器的线圈串联,那根本就不会动作。
回复
yixufeng
2006年05月11日 11:20:34
11楼
上面说得对,而且你用三个接触器怎么串起来?
回复