无负压给水设备选型点评
tntmel
tntmel Lv.7
2006年05月10日 12:00:44
只看楼主

无负压给水设备主用使用于直接串接于自来水管网上的场合,既可解决渗、冒、滴、漏水和二次污染等问题,又可充分利用市政管网原来压力,尤其适用于小区居民楼生活用水。  无负压给水设备可以采用水位、压力、变频调速等多种控制方式,满足不同用户的需求,防止蓄水池二次污染、运行时不对市政管网产生负压、充分利用市政管网压力等诸多优点使得无负压给水设备成为新一代具代表性的环保节能供水设备,深受广大用的好评。产品特点

无负压给水设备
主用使用于直接串接于自来水管网上的场合,既可解决渗、冒、滴、漏水和二次污染等问题,又可充分利用市政管网原来压力,尤其适用于小区居民楼生活用水。
  无负压给水设备可以采用水位、压力、变频调速等多种控制方式,满足不同用户的需求,防止蓄水池二次污染、运行时不对市政管网产生负压、充分利用市政管网压力等诸多优点使得无负压给水设备成为新一代具代表性的环保节能供水设备,深受广大用的好评。

产品特点
1. 节约投资 不用建蓄水池,与自来水管道直接连接加压供水,不对市政管网产生负压,完全符合《城市供水条例》的要求。
2. 无蓄水池二次污染 设备过水部件采用不锈钢材料或碳钢表面涂覆食用涂料,经过卫生防疫检测,不对水质造成有害污染。
3. 全封闭结构 杜绝了跑、冒、滴、漏、渗水现象,也不需定期清洗、消毒,节约水资源。
4. 节能效果好 充分利用市政管网原有压力,市政管网压力差多少,补多少,压力满足用户要求时,水泵自动停止运行,节能效果极其显著。
5. 智能化全自动运行,无需人员值守或定期清洗、消毒,节省运营管理费用。

更多无负压给水设备资料:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=1&firclass=30&firName=%u7ED9%u6C34%u8BBE%u5907%u3001%u6C34%u7BB1&secclass=3890&secName=%u65E0%u8D1F%u538B%u7ED9%u6C34%u8BBE%u5907
jinea
2007年06月13日 12:09:00
12楼
“低阻力倒流防止器”是一种严格防止管道内介质回流污染供水源水质的安全设备。 和无负压供水工程配套使用。
该产品采用全新的结构和原理;可形成中间阀腔空气隔断,水头损失为2~3米水柱;彻底解决了国内外倒流防止器产品“隔断安全性与阻力性能之间彼此矛盾,不能同时提高”的关键性难题;
另讯: 水损小于3米的"低阻力倒流防止器"技术资料和阻力曲线已经入编国家标准图集<06SS109>.
欢迎查询:www.上龙.cn 或 www.shsanlo.co.163.com
联系人:季伟明 13482512529
上海上龙阀门厂 电话021-62579711
回复
hanyunsheng8786
2007年06月21日 14:40:20
13楼
标准图也不一定准啊作基础时,现在的公司都是安装用户选用什么水泵然后才出图,选用泵的不同设备的基础也是不一样的。所以作者方面设计时应注意,还是和供货商交流一下再施工。
回复
xjc23
2007年07月02日 10:27:07
14楼
<管网叠压供水设备的选型与安装》标准图集已经正式出版。图号为《06SS109》。上面有适用条件和选择方法介绍!
回复
jinea
2007年08月11日 18:27:42
15楼
根据国家标准的强制性规定,凡从市政管网直接吸水的水泵的吸入口必须设置倒流防止器,并尽量选取低阻力的\体积小的倒流防止器.以充分体现这类产品的卫生和节能的特点.
但目前,使用无负压设备却没有防回流措施的现象还十分普遍,有的仅用一般的止回阀来替代倒流防止器产品,或者是用没有自动排水器的所谓倒流防止器或防污隔断阀等伪劣产品来防止水的倒流,所有这一切,都必将对供水的安全性产生直接的威胁,
规范使用无负压供水技术和配置可靠的防回流装置是确保供水安全的基本条件,政府部门和供水主管部门及供水企业责无旁贷的责则!!也是使该新型产业健康发展的基本要求,无序竞争的结果,最终受害的只能是这个新型供水技术的发展和使用,危害的是整个行业的发展和技术进步,和真正优秀的生产企业和他们的优质产品的发展张大和普及使用.
欢迎交流:021-62579711 季先生.
回复
jinea
2007年08月11日 19:00:48
16楼

标准图集<06SS109>就是你需要的.电子盘的得上传拉.
回复
scdtltdl03
2009年04月20日 15:18:39
17楼
:time: :time: :time:
回复
tenglongyu
2009年06月08日 17:39:35
18楼
忽悠是一门很快乐的专业,被人忽悠是很郁闷的,最郁闷的是莫过于被人忽悠了还不晓得.最最悲哀的是连我们不少专业的给排水工程师也被忽悠了,这部分人估计是专业知识,及常识经验严重缺乏才甘愿被忽悠的.
回复
bjxwg
2009年08月11日 09:01:14
19楼
谈无负压给水设备稳流补偿器的选用与核算方法:
http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76705
回复
bjxwg
2009年08月11日 17:19:26
20楼
回复