学生公寓不管体积多少都应设消防?
malingshu
malingshu Lv.2
2003年03月15日 19:01:57
只看楼主

是不是学生公寓不管体积多少都应设消防?我是参照其它建筑这项,未超过10000立米或不超过五层可不设消防给水,但我们这消审的说只要是学生公寓不管体积层数如何都得设消防给水。不知你们那地方怎么样?

是不是学生公寓不管体积多少都应设消防?我是参照其它建筑这项,未超过10000立米或不超过五层可不设消防给水,但我们这消审的说只要是学生公寓不管体积层数如何都得设消防给水。不知你们那地方怎么样?
key
2003年03月16日 12:14:55
2楼
是的,要设。当然如果我们严格按照规范来,那是可设可不设的,通常情况我们做设计时是要做的。
回复
zhaoxin
2003年03月16日 12:38:32
3楼
没道理,设消防查那条啊,要不要规范还有什么用?至少体积也要大于5000立米啊
回复
zzj2002
2003年03月16日 16:40:41
4楼
我想,消审的更看重火灾的危险性与火灾的可能性,虽然规范没有明确说
回复
2003fqh
2003年03月18日 11:50:57
5楼
作消审的也应该按规范审查呀,我觉得超过10000立方米才应设消火栓
回复
mm
2003年03月18日 17:09:25
6楼
我做过一个幼儿园连5000立方都不到也被要求设消火栓,想想也是,火灾危险性太大
回复
ydh1981
2003年03月18日 17:45:45
7楼
规范上好象也要求应参照当地的消防主管部门的意见
回复

相关推荐