洁净室设计的几个问题,一起问了,有的请告知。
longvs1
longvs1 Lv.4
2011年06月03日 16:50:03
只看楼主

1.对于新风的过滤,现行的规范上有没有规定。我查了许**的空气洁净技术原理P342,讲到新风应设三级过滤。2.FFU洁净棚(35.2*14.2)只有二边回风(是相邻两边)有没有问题,万级。

1.对于新风的过滤,现行的规范上有没有规定。我查了许**的空气洁净技术原理P342,讲到新风应设三级过滤。
2.FFU洁净棚(35.2*14.2)只有二边回风(是相邻两边)有没有问题,万级。
免费打赏
rogerxia80
2011年06月04日 20:59:02
2楼
洁净室外气空调接触的几个项目是初效,中效以及HEPA,实际运转阶段进口处加不织布filter;
如果对AMC有特别的控制需求再增加chemical filter.
回复
sea807
2011年06月09日 17:05:07
3楼
1.关于新风过滤,只需初效就OK,因为你的组合箱内有中效及末端的高校,米、没有问题
2.FFU洁净棚采用相连回风墙,万极没有问题,我操作过很多类似工程,但要保证一点就是你的上部保持洁净(夹层)
回复
hellohey
2011年06月14日 15:00:05
4楼
洁净室新风采用MAU空调,空调内含初效和中效,进风口加不织布,夹层安装FFU送风入室内,FFU进风口加不织布,出风口用HEPA