关于高压电缆的耐压问题
sunywater
sunywater Lv.4
2011年06月03日 14:59:24
只看楼主

箱式变电站成套出厂的时候高压柜到变压器之间的电缆耐压一般要打多少?

箱式变电站成套出厂的时候高压柜到变压器之间的电缆耐压一般要打多少?
lingxuct
2011年06月03日 15:31:15
2楼
根据GB50150-2006(第60页)写的:

橡塑电缆优先采用20~300HZ交流耐压试验,Uo/U(KV) 18/30及以下,2.5Uo(或2Uo),5(或60)min。

如果你的电缆是12KV(线电压)的,Uo=12/1.732=6.93KV,2.5倍就是17.3KV后稳定5分钟;

如果胆心电压太高,可以用2倍相电压13.85KV后稳定60分钟。
回复
dianqipanli
2011年06月03日 15:44:46
3楼
电压为多少?现在一般为VV、YJV电缆,直流耐压试验:2-35KV为2.5倍额定电压。(手册老了点,80年代的《电缆施工》)。
回复
sunywater
2011年06月03日 16:01:59
4楼


请问区管:我们用的都是12KV电缆,现在耐压试验都是30KV 坚持1分钟,这个对电缆有没有损坏?
回复
an_day
2011年06月03日 16:18:45
5楼

莫要误导楼主。嘻嘻。。。
新的试标中,电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150-2006
18.0.4条规定:18/30kV及以下电压等级的橡塑绝缘电缆直流耐压试验电压应按下式计算:
Ut = 4 ×U0 ;

10KV电缆若用YJV22 8.7/15 3*X类,直流耐压试验为8.7*4=35kv 时间为15min。
回复
lingxuct
2011年06月04日 10:05:54
6楼
国外是不建议做高出工作电压的耐压试验,这是破坏性试验,我国习惯做,且建议做交流耐压试验,直流泄漏的要求电压太高,象楼上说的,做4倍相电压,破坏性太强!
回复
qzfgzzy
2011年06月04日 15:17:05
7楼
区管解释得清楚、正确。支持!
回复
hsa8
2011年06月04日 16:19:09
8楼
据电力设备预防性试验规程表24,25中要求,橡塑绝缘电力电缆的直流耐压试验电压,8.7/10KV直流试验电压37KV,时间5min
回复
ad200404
2011年06月04日 20:24:32
9楼
实际中做交流耐压的多点
回复

相关推荐

APP内打开