引下线为什么规定其直径、截面积不小于某某值?是为了考虑减小引下线的阻值吗,还是另有其他原因?

引下线为什么规定其直径、截面积不小于某某值?是为了考虑减小引下线的阻值吗,还是另有其他原因?
免费打赏
dianqipanli
2011年06月03日 16:07:14
2楼
《民用建筑电气设计规范》(条文说明)11.7.7:条文要求钢筋直径为16mm及以上时,应将两根钢筋并在一起使用。此时的截面积为402mm²,当钢筋直径为10mm及以上时,要求将四根钢筋并在一起使用,此时截面积为314mm²,比国外规定最严厉的日本的300mm²截面还大。所以是安全可靠的。
利用钢筋混凝土中的钢筋作为引下线,不仅是节约钢材问题,更重要的是比较安全。因为框架结构的本身,就将梁和柱内的钢筋连成一体形成一个法拉第笼,这对平衡室内的电位和防止侧击都起到了良好的作用。
回复
life5656
2011年06月03日 16:30:14
3楼
大师啊,您说“……咱们规定的截面比日本的截面还大,所以安全。”
我是不是可以这样理解啊,因为咱们的截面大了很多,由导线的电阻计算公式是R=ρL/s可知,截面s愈大,导线电阻R愈小,也就是说咱们引下线的电阻就小了,所以咱们的(引下线)安全可靠,您说这样对吗?
回复
dianqipanli
2011年06月03日 20:09:21
4楼
不是我说的,是抄《民用建筑电气设计规范条文说明》上的。