某小区六层别墅平面图
muyang2099
muyang2099 Lv.11
2006年05月10日 10:13:54
只看楼主

图纸简介: 小区六层别墅,屋顶排水平面图、给排水平面图、设计范围包括室内,室外给水排水,雨水、污水排水系统图、空调、雨水排水系统图、给水系统图、卫生间给水大样图、厨房给水大样图、给水透视图。 附件名:20064261146063396107.zip 文件大小:1533K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

小区六层别墅,屋顶排水平面图、给排水平面图、设计范围包括室内,室外给水排水,雨水、污水排水系统图、空调、雨水排水系统图、给水系统图、卫生间给水大样图、厨房给水大样图、给水透视图。



附件名:20064261146063396107.zip

文件大小:1533K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
hanjiang37
2006年05月10日 22:10:23
2楼
借鉴下先~!
回复
linyong64
2006年05月11日 10:10:28
3楼
看了一下图纸发现以下问题仅供参考:
1,建筑平面上的门窗选型没去掉,图形较乱应生成设备平面图再做。
2,三层给水管径De40偏大。
3,二层D型卫生间地漏位置放在浴盆和坐便器之间为宜,又带淋浴的卫生间缺少地漏。
4,系统图中缺少一层C型卫生间排水大样土和系统图。
因为是别墅所以上下水立管及横管比较杂乱无章,我认为采用同层排水比较好。
回复
tianweizhao30
2006年05月11日 11:45:19
4楼
刚下了图纸看了一下,图画的还好。
只是觉的进户管de40和总进水管de160的管径偏大,户内有些管径为de32暗敷设有些困难。
给水管是否需要考虑保温。
回复
muyang2099
2006年05月14日 20:53:02
5楼
谢谢3楼4楼的朋友所提出的宝贵意见:
因这图纸刚设计完还需要没有自验,就上传了,二层D型卫生间地漏位置放在浴盆和坐便器之间为宜是对的,不过淋浴的卫生间是不用地漏的,可以直接排入大便器,所以不需要设有。
因该别墅位于广西,所以管材是不需要考滤 保温的。
回复
碧水
2006年05月16日 10:12:26
6楼
1.管径标注不规范,dn应改为DN。
2.每户水表可设于阀门井内,水表前取消一个截止阀。
3.空调冷凝水管采用DN25即可,方便施工。
4.干管管径偏大,大样图中支管最小为De25,浪费。(除非楼主兼职卖管材)
5.大样图中给水支管在窗户位置标高为1.0米,是否冲突,不知窗户时普通窗还是高窗。
6.建筑门窗编号未隐藏,图纸不不够简洁。
回复
碧水
2006年05月16日 10:14:17
7楼
楼主回帖很好,审图过程中有什么不同意见大家可以讨论,共同提高。
回复
muyang2099
2006年05月16日 21:34:04
8楼
谢谢7楼的朋友,因本人刚做设计,没有实践的经验,所用管径都是按设计算所得的结果。
回复
just王小狗
2006年05月22日 03:37:54
9楼
首先六层为什么会是别墅啊,也太奇怪了吧~~
回复
homing
2006年05月31日 14:04:43
10楼
仔细看了一下图纸,就图纸中的问题说明如下:
一、设计说明中:
1、缺部分主要计算数据,如用水人数、用水定额、供水方式、用水量等,违规;
2、六层住宅选用de160的进水管,偏大,需要核算;
3、缺室外给排水情况说明。
4、选用管卡吊架图集为作废图集,需要更改。
5、图中选用de、dn作为管径表示方式,是否可在说明中补充与DN的对照表?
二、平面图中:
1、出现文字重合的现象,需要更加仔细作图;
2、室外部分的给排水干管与建筑外墙的净距漏标!需要补充;室外排水管的排水坡度漏标;
3、卫生间大样图中,缺卫生器具、预留孔洞的定位尺寸;
4、厨房、卫生间排水系统图中,部分给水横支管管径偏大,需要核算;
5、个人认为,对于别墅这种对卫生和美观要求比较高的建筑类型,是否可以考虑将排水立管设于
室内的管道井?
三、系统图与原理图中:
1、部分排水横支管排水坡度漏标;且底层排水管起端应设置伸顶清扫口;
2、排出管坡度漏标;
3、给水系统图中部分给水管偏大,需要核算;室外给水管埋深也没有相关说明,需要补充;
四、其他
1、图纸总体看来一般,需要更正补充的细部也很多;
2、图面布局显得有些杂乱;
3、图纸是四层的别墅,而标题是六层别墅,需要更正;
4、个人评分:68
以上均为个人观点,大家伙儿共同学习,共同进步哈!
回复
muyang2099
2006年05月31日 21:17:48
11楼
我靠老兄你有没有看图呀,上面得清楚得很,是六层。不是四层。
回复