想问问大家10KV箱式变电站与建筑的最小距离是多少?在哪本规范上有提到?我隐约记得是10米,但现在不敢确定。谢谢
想问问大家10KV箱式变电站与建筑的最小距离是多少?在哪本规范上有提到?
我隐约记得是10米,但现在不敢确定。谢谢
2楼
记得有一个项目箱变离煤气站的距离不小于5米,当时是煤气站里的人说的.
如果是对的,离建筑应该更小.
回复
3楼
第二节 民用建筑的防火间距
第5.2.1条 民用建筑之间的防火间距,不应小于表5.2.1的规定。
表5.2.1 民用建筑的防火间距
注:①两座建筑相邻较高的一面的外墙为防火墙时,其防火间距不限。
②相邻的两座建筑物,较低一座的耐火等级不低于二级、屋顶不设天窗、屋顶承重构件的耐火极限不低于1h,且相邻的较低一面外墙为防火墙时,其防火间距可适当减少,但不应小于3.5m。
③相邻的两座建筑物,较低一座的耐火等级不低于二级,当相邻较高一面外墙的开口部位设有防火门窗或防火卷帘和水幕时,其防火间距可适当减少,但不应小于3.5m。
④两座建筑相邻两面的外墙为非燃烧体如无外露的燃烧体屋檐,当每面外墙上的门窗洞口面积之和不超过该外墙面积的5%,且门窗口不正对开设时,其防火间距可按本表减少25%。
⑤耐火等级低于四级的原有建筑物,其防火间距可按四级确定。
第5.2.2条 民用建筑与所属单独建造的终端变电所、燃煤锅炉房(单台蒸发量不超过4t且总蒸发量不超过12t)的防火间距可按本规范第5.2.1条执行。
回复
4楼
见《建筑设计防火规范》2001 5.2.2
回复
5楼
不仅要考虑防火,还有考虑噪音。。。
回复
6楼
见《建筑设计防火规范》GB50116-2006第5.2.2条“10KV以下的箱式变压器与建筑物的防火间距不应小于3M.
回复
7楼
民用建筑电气设计规范里面已经很明确了,不得小于3米
回复
8楼
有两米的安全距离就行了
回复