图纸简介: 某变电所10V供电回路初步方案! 附件名:20064271146134583758.zip 文件大小:94K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
某变电所10V供电回路初步方案!
附件名:20064271146134583758.zip
文件大小:94K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
是10KV开关啊~~~真晕~~~有10V的吗?我到是没看到过~~
回复
3楼
这张图纸设计还是存在一些问题,表现在以下几个方面:
1、所以开关柜缺少编号,开关柜缺少KKS编码;
2、缺少开关柜型号,真空断路器的型号规格;
3、电缆标识符号不对,电流互感器未标识,数量不确切,变压器、开关、开关柜、互感器缺少参数;
4、本图中设计者想以单母线方式或母线分段方式运行,但开关容量,开关类型并且开关之间是否存在连锁关系,标识不明确;
5、馈线回路缺少接地开关,带电显示装置,过电压保护装置;
6、进线回路没有零序互感器,及壶感器变比;
7、母线分段运行每段均应有电压互感器柜(回路)设计缺失;
8、变压器为10000KVA应有过流、速断、差动(纵)、瓦斯(如果是油变)等保护,需至少有4组CT,设计上就没有,计量回路(主回路或馈线回路)应有计量表记显示;
9、三路主开关(进线、母联)之间应有连锁关系,否则应显示出同期检查继电器;
10、负载分配不均匀,一段母线负载明显偏大,可将二段备用回路放一~二个到一段母线;
11、既然有感性负载,则应明确指出补偿馈路,并容量大小;
12、馈线回路只有母刀闸,缺少线刀闸(手车应有插头显示);
回复
4楼
真是一语中的,一针见血啊,小弟佩服佩服,学习了,顶上先~~~~~~~~~!!!!!!!!!!
回复
5楼
回复