梁上裂缝大于0.3mm怎么办
acbwceo
acbwceo Lv.2
2011年06月02日 15:41:30
只看楼主

小弟上个周末去某地做了个检测,二层框架结构。在顶层某主梁上多条裂缝,梁截面450*1000,最大裂缝宽度0.44mm。这个宽度已经大于规范规定的0.3mm的极限了。但是现场检测发现,裂缝沿箍筋方向发展,典型的U型,梁侧梁底都有,现场还发现箍筋保护层都偏小,钢筋扫描仪测得的数据大约都是7到~10mm,有的地方已经露筋了。 个人觉得保护层过薄是裂缝出现的主要原因,但是因为跨度过大,裂缝宽度过大,这种裂缝会不会继续发展,心里还是没底。在这里想问问各位大牛,这种类型的裂缝对后续正常使用影响大不大,当荷载加上去之后会不会有什么问题,还有这保护层过薄的问题该怎么去处理。小弟先谢过了。

2011年06月02日 15:42:15
2楼
0.44mm的裂缝在2/A-C轴线上
回复
bigbear308
2011年06月02日 23:02:15
3楼
当然有问题,就算结构安全没问题耐久性也不够。
先按图纸复核配筋是否不够,如果没问题就开槽检测主筋是否按图,并检测砼强度是否满足设计,如果都没问题就等裂缝不再开展后灌浆。如果有问题就按现场检查情况加固。
回复
constructional
2011年06月03日 08:19:26
4楼
裂缝主要可能是框架梁刚度或配筋不足,保护层不够不会引起,往往是保护层过大才容易引起裂缝。
回复
acbwceo
2011年06月03日 10:49:51
5楼
砼强度够,配筋也查了,也符合。耐久性是肯定要处理,现在甲方担心安全的问题,施工方坚持说按图施工了。
回复
acbwceo
2011年06月03日 10:51:09
6楼
现场发现的所有裂缝下面都对应着箍筋,且保护层都偏小,我也很迷惑
回复
天三
2011年06月03日 11:07:41
7楼
框架梁上部有裂缝,且发身在箍筋位置上,大多是保护层过小,混凝土塌落度过大,混凝土水面收活产生的干缩裂缝,对结构不会产生影响,主要要注意构件的耐久性,做好封闭。
回复
acbwceo
2011年06月03日 15:29:20
8楼
现在担心的是那个裂缝宽度,0.44mm,有点担忧
回复
yjf-2001
2011年06月03日 16:30:49
9楼
450X1000的梁,跨定一定不小,不知挠度算过没有?
这么大的梁设计上一般在两端头加腋来加强刚度和强度。我怀疑是刚度不够,挠度算得过大。
回复
yueyue_niao
2011年06月03日 16:45:25
10楼
这么大的跨度主梁的挠度一定很大,建议以后这样的结构主梁用后张法做
回复
ywert123
2011年06月03日 17:07:06
11楼
梁截面有点小,同意三楼的意见
回复

相关推荐