需要计算地震作用吗?
ncdlgz
ncdlgz Lv.5
2006年05月09日 14:40:27
只看楼主

原有主体是普通多高层框剪结构,10层,其中2层3层局部为空层,如酒店大堂似,现甲方要求把这个空间利用上,用来做办公室,用钢结构处理,工程所在地位于8度区内,请问路过的高手,这样的结构需要考虑地震作用吗?如需,如何考虑?钢梁支撑于砼上,由于主体已经作好,没有预埋件,梁柱节点如何处理?是用刚接还是铰接处理?这样对原有主体结构会有多大的影响.

原有主体是普通多高层框剪结构,10层,其中2层3层局部为空层,如酒店大堂似,现甲方要求把这个空间利用上,用来做办公室,用钢结构处理,工程所在地位于8度区内,请问路过的高手,这样的结构需要考虑地震作用吗?如需,如何考虑?钢梁支撑于砼上,由于主体已经作好,没有预埋件,梁柱节点如何处理?是用刚接还是铰接处理?这样对原有主体结构会有多大的影响.
免费打赏
ncdlgz
2006年05月14日 22:47:09
2楼
斑竹,请帮个忙,把这个帖子转到轻钢版块,谢谢!
回复
天涯居士
2006年05月15日 09:58:43
3楼
好的,我给你转到轻钢版块
回复
名栋优图
2006年05月15日 14:35:27
4楼
我是施工单位的,我遇到这种问题处理:
(1)事先做一块带孔钢板,类门式钢梁的端头板——通过化学锚栓与混凝土柱相连。
(2)然后在钢板上焊一个托板——可以直接与上一块钢板一起焊接。
(3)钢梁的腹板与钢板焊接,下翼缘与托板焊。
我一般是按刚接算得。化学锚栓的计算有专用软件,到网上找一找。
回复
名栋优图
2006年05月15日 14:51:49
5楼
需要进行整体抗震计算,这样你可以了解现有结构抗震情况——尤其连接加钢梁的混凝土柱的强度和配筋是否满足?
是否需要加固?
回复

相关推荐