以前有个帖子是关于照明灯具是否要加PE线的,有的朋友说灯具低于2.4米就要加,我想知道哪里有这个规范?我查了好多都没有查到啊!谢谢,在线等!

以前有个帖子是关于照明灯具是否要加PE线的,有的朋友说灯具低于2.4米就要加,我想知道哪里有这个规范?我查了好多都没有查到啊!谢谢,在线等!
免费打赏
littlesea
2006年05月11日 11:19:15
12楼
以下是引用linjianming在2006-05-09 15:58:43.0发表的内容:
这个请愿原因是灯具的分类,目前我们一般常见的灯具都 是I类的

我没找到根据。
回复
jirui0298
2006年05月11日 14:54:32
13楼
无语,怎么会找不到呢
回复
zhaowendongyx
2006年05月11日 15:55:12
14楼
只有在环境特别恶劣或潮湿场所(如锅炉房、食堂、地下室及浴室)的电气设备
回复
maomaolss
2006年05月11日 16:41:06
15楼
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第19.1.6条:
“当灯具距地面高度低于2.4米时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠...”
回复
tanglwy
2006年05月11日 17:01:08
16楼

现在我设计照明统统加PE线。

这个方法也不太好吧?一是增加投资和浪费.二就是好多灯具在外壳上都没有PE线的接线端子.
回复
tcwzh
2006年05月12日 10:04:30
17楼
I类灯具必须加
II类灯具不必加
III类灯具禁止加
回复
roccyp@co163
2006年05月12日 16:12:30
18楼
I,II,III类灯具是怎么分的啊,我不知道在哪里能找到,望告知!!
回复
江南小生
2006年05月12日 17:26:22
19楼



GB 7000.1-2002; 灯具一般安全要求与试验
http://co.163.com/forum/content/224_167183_1.htm
回复
robertxu
2007年05月29日 16:29:19
20楼
2.5m以下都要加PE线
回复