以前有个帖子是关于照明灯具是否要加PE线的,有的朋友说灯具低于2.4米就要加,我想知道哪里有这个规范?我查了好多都没有查到啊!谢谢,在线等!
以前有个帖子是关于照明灯具是否要加PE线的,有的朋友说灯具低于2.4米就要加,我想知道哪里有这个规范?我查了好多都没有查到啊!谢谢,在线等!
2楼
怎么没有人啊!俺等着呢
回复
3楼
这个请愿原因是灯具的分类,目前我们一般常见的灯具都 是I类的,所以都要加PE线
规范见《建筑照明设计规范》GB50034-2004第7.2.12条。
回复
4楼
是的呀
回复
5楼
无言!
回复
6楼
现在我设计照明统统加PE线。
回复
7楼
我设计的室外照明统统都加PE线。
回复
8楼
GB 50034—2004 施行日期:2004年12月1日
到现在还不知道?
回复
9楼
那照明短路器加不加漏电保护呢?
回复
10楼
民规
14.3.10 下列设备的配电线路宜设置漏电电流动作保护:
(3)环境特别恶劣或潮湿场所(如锅炉房、食堂、地下室及浴室)的电气设备。
上述场所的照明回路也应加漏电电流动作保护。
回复
11楼
不知道有没有灯具生产厂家的朋友?目前的灯具是否都带有PE端子?我们国家的灯具生产跟国际接轨了吗?以前几乎全是0类灯具。