【请问】配电屏内是否可以三根电缆进开关
wangliujie
wangliujie Lv.2
2011年05月31日 16:39:54
只看楼主

配电屏内是否可以三根电缆与开关连接?

配电屏内是否可以三根电缆与开关连接?
免费打赏
whatr
2011年06月01日 13:25:54
2楼
没问题,经常碰到800A 1000A大的主开关
回复
zxy7297
2011年06月01日 18:16:47
3楼
可以是可以,但尽量减少根数,尤其是大截面电缆,一是不好接线,二是接触面要处理好,否则发热高,易出故障。
回复
gangge001
2011年06月01日 23:07:52
4楼
当然可以。截面要接触好,间距尽量大。
回复
xrzs00001
2011年06月03日 09:55:15
5楼



另外,三根电缆最好是等截面的。
回复
xolex
2011年06月03日 15:54:51
6楼
没做过三根线的,没有必要吧
回复
tangxin0000
2011年06月03日 17:23:07
7楼
非不得以的情况下不要这么做
回复
lckfirst
2011年06月03日 20:48:49
8楼
没有问题,尽力仔细一点就可以了
回复
fzfglhzi
2011年06月05日 01:11:51
9楼
经常做两根的,还没有做过三根的
回复
liuxch72
2011年06月05日 14:46:14
10楼
没问题,多几根都做过,但是接线铜板要做好,电缆截面尽可能一样.
回复
zxiaohai
2011年06月05日 18:14:12
11楼
回复