泵流量的两个选择,应该采种计算方式?
2youbenrong
2006年05月09日 08:39:34
只看楼主

泵流量的选择方式(屋顶设水箱):1:在水泵有水箱等流量调节装置时,一般应按最大小时流量计算。 2:在水泵有水箱等流量调节装置时,按几十分钟充满水箱计算。 准确的流量应该用那种方式呢?

泵流量的选择方式(屋顶设水箱):1:在水泵有水箱等流量调节装置时,一般应按最大小时流量计算。
2:在水泵有水箱等流量调节装置时,按几十分钟充满水箱计算。
准确的流量应该用那种方式呢?
免费打赏
cat2
2006年05月09日 09:11:55
2楼
在生活(生产)给水系统中,无水箱调节时,水泵出水量应按设计秒流量计算流量。
有水箱调节时,水泵流量可按最大时流量确定,通过水泵的流量反向确定水箱的大小。从而有了按多少时间充满水箱的说法。
回复
2youbenrong
2006年05月09日 19:59:33
3楼
谢谢楼上的,以后希望能更多的拜读你的大帖啊,你的积分才能更多啊,哈哈。
回复
cat2
2006年05月10日 11:14:41
4楼
哈哈!
回复

相关推荐