请问在以下情况要穿套管吗?穿何种套管好? 1。雨水管从18屋下来,每层都穿阳台突出的阳台边缘。2。污废水排水管在卫生间的管道井内,管道井是楼板完成以后砌上去的。
请问在以下情况要穿套管吗?穿何种套管好?
1。雨水管从18屋下来,每层都穿阳台突出的阳台边缘。
2。污废水排水管在卫生间的管道井内,管道井是楼板完成以后砌上去的。
免费打赏
applan
2006年05月08日 22:27:34
2楼
加钢套管就可以了。
回复
liaojianyongliao
2006年05月09日 09:29:57
3楼
二楼说得对,都要加钢套管
回复
rekoba
2006年05月09日 10:36:41
4楼
要看你是什么地方的工程.有些地方这部分是不需要做钢套管的.加止水胶圈就可以了.
回复
yuelaifeng99999
2006年05月09日 22:13:00
5楼
好的。谢谢啦
回复
suntuolin
2006年05月10日 09:00:12
6楼
雨水管道没有必要加设套管,但是管道井内的套管实在管子就位以后进行安装的。