混凝土柱排架结构柱间设连梁
leqian1234
leqian1234 Lv.3
2011年05月31日 09:50:29
只看楼主

混凝土柱排架结构柱间设连梁,这样的结构排架柱配筋需要按框架来考虑吗,还有需要满足哪些构造要求。

混凝土柱排架结构柱间设连梁,这样的结构排架柱配筋需要按框架来考虑吗,还有需要满足哪些构造要求。
免费打赏
x1xqq
2011年05月31日 10:42:05
2楼
排架结构是预制还是现浇?连梁与排架柱的节点关系(铰还是刚接)?
按实际情况建模计算。
回复
leqian1234
2011年05月31日 10:55:27
3楼
现浇的排架柱,连梁跟排架柱整浇的,纵向有点像框架的感觉,这种结构按门式钢架模型计算会有问题吗?
回复
x1xqq
2011年05月31日 11:02:22
4楼
横向还是排架。
纵向,取单榀框架算。
回复
leqian1234
2011年05月31日 13:48:00
5楼
柱子在构造上有什么要求吗
回复
leqian1234
2011年06月02日 09:10:49
6楼
求教啊!!!!!!!
回复
glxfl
2011年06月02日 09:19:31
7楼
连梁的作用,一是承担上面的砖墙,而是作为水平系杆,可以减小柱的平面外计算长度。连梁按单跨简支梁处理吧。这样模型简单些。
回复
l-f-y12193011
2011年06月03日 22:30:44
8楼
排架没没做过,学习下
回复
wzp736
2011年06月04日 12:20:35
9楼
建议还是不要做这种结构,刚性杆和剪刀撑的受力跟框架梁不是一回事吧,剪刀撑怎么做呢? 个人愚见
回复
菜很少
2011年06月04日 21:25:46
10楼
最佳计算方法按照取一榀来算,可以在pkpm钢结构里用框排架模块建模,模型仍然用框架,材料设置合适就行了,排架结构个人认为重点计算水平荷载。
回复
leqian1234
2011年06月08日 10:32:56
11楼
中间设连梁的初衷是甲方不要柱间支撑,现在相当于纵向形成了一品框架来承担纵向风荷载和地震力,模型我算了一品门式钢架和纵向框架,大家觉得这样有没有问题,还有就是基础设计时这两种情况的荷载怎么组合?
回复

相关推荐

APP内打开