【请教】这种情况钢筋怎样翻样才好??
sczk_08
sczk_08 Lv.7
2011年05月30日 18:55:11
来自于建筑施工
只看楼主

本人在施工行业,已是第四个年头,不过今天却遇到了这样一种情况:就是在一道剪力直墙上:安装四个大的框形的大的异型埋件,四个异型埋件用三个柱子500*500均匀的将其隔开,由于这四个埋件是特殊的是成品,且尺寸就和柱子隔开的洞口尺寸(B*H=2020mm*4800mm)一样大,问题是这特殊埋件还有长为150mm的连接件(间距200mm,围绕着特殊埋件一圈)其中两侧锚固在柱子里面,柱子的立筋是25mm,箍筋(间距为200mm)是16mm的,就是这箍筋怎么翻样?我想了很久,如果先安装埋件,这箍筋又放不进去;先把箍筋安装了,埋件又不能安装(连接件)?这箍筋又不能翻样成两个“U"的对抱;一个”U“形的箍筋又不好在安装后再弯成箍筋,到最后,好像就只有焊接了,今天我想问的是,各位同行,还有更好的方法没有?

本人在施工行业,已是第四个年头,不过今天却遇到了这样一种情况:就是在一道剪力直墙上:安装四个大的框形的大的异型埋件,四个异型埋件用三个柱子500*500均匀的将其隔开,由于这四个埋件是特殊的是成品,且尺寸就和柱子隔开的洞口尺寸(B*H=2020mm*4800mm)一样大,问题是这特殊埋件还有长为150mm的连接件(间距200mm,围绕着特殊埋件一圈)其中两侧锚固在柱子里面,柱子的立筋是25mm,箍筋(间距为200mm)是16mm的,就是这箍筋怎么翻样?我想了很久,如果先安装埋件,这箍筋又放不进去;先把箍筋安装了,埋件又不能安装(连接件)?这箍筋又不能翻样成两个“U"的对抱;一个”U“形的箍筋又不好在安装后再弯成箍筋,到最后,好像就只有焊接了,今天我想问的是,各位同行,还有更好的方法没有?
免费打赏
boxingbo
2011年05月31日 12:17:28
2楼
连接件遇到箍筋时不能弯曲绕过或者斜穿过吗?看来挺麻烦的吖
回复
sczk_08
2011年05月31日 12:18:36
3楼
柱子箍筋的解决方法:就是这柱子(500*500)是沿周圈12根25mm钢筋,每边4*4-4=12根,将中间的4根(垂直于墙的方向)钢筋翻样成长料,另外的8根下成短料,就是错开35D,机械连接(满足规范要求,在一个剪力截面上50%的接头率),这样箍筋就不去改变。施工工艺:将板底(1400mm;500mm)的立筋(4根长立筋)上斜套上七个箍筋(间距200mm);然后将埋件吊装安放上去,再将箍筋平放到埋件的连接件上;最后上立筋,机械套筒连接时,先连接中间的,后连接角上的,以便于扭套筒,不然中间的不便于操作。
谢谢大家!
回复
sczk_08
2011年05月31日 12:27:48
4楼
连接件是固定的,均匀排布的,且埋件较大2020mm*4800mm的尺寸(就是洞口的尺寸),还不加上连接件(长150mm),吊装时,平调是不能的,有柱子的立筋挡住;一般是竖着方向吊装的:先将埋件提到一定高度,然后竖着放下来固定。
最后,谢谢你!
回复
sunshikuangye
2011年05月31日 15:10:19
5楼
知识有限,很难理解!有待学习!
回复
afei222
2011年05月31日 15:16:37
6楼

这个方法好!!
回复
zhangjiegong
2011年05月31日 16:46:44
7楼
预埋件很头疼哟。。。结果跟设计出入很大。。。。有时想的很好,一振捣就变了
回复
shijun_wang
2011年05月31日 17:12:48
8楼
将一个箍筋分成两半,只要接头位置满足要求就行。
回复
夜宿寒林
2011年05月31日 17:22:26
9楼
将一个箍筋分成两半,然后进行焊接是否可行!
回复
impact1206
2011年05月31日 17:50:37
10楼
箍筋不是可以切开的嘛,,然后在焊接,这是允许的啊,,只要满足焊接长度10D就好了啊,这个不难 啊,,,
回复
sczk_08
2011年05月31日 18:40:49
11楼
焊接肯定是可以,但太繁琐,操作也不方便,也不安全,还要做实验,就是不想焊接,固看又没有好的方法,不过看似我已找到。
最后感谢你的帮助和回答!
回复

相关推荐

APP内打开