请问在天面不设置消防水箱的情况下,喷淋系统可否在地下消防泵房内设置气压给水设备作为系统稳压?
请问在天面不设置消防水箱的情况下,喷淋系统可否在地下消防泵房内设置气压给水设备作为系统稳压?
2楼
完全可以呀
回复
3楼
理论上可以,只是这样的话需要气压罐容积较大(或个数较多)才能满足稳压流量的要求
再者,天面水箱(水池)的供水安全性是最高的
回复
4楼
可是,我觉得天面稳压水泵是从天面消防水箱吸水,如果天面没有条件设消防水箱,把稳压泵放在地下消防泵房,这样的话和放在天面的区别也只是稳压泵从消防水池吸水而不是天面消防水箱而已。个人觉得并无区别。因此,气压罐不是也可以采用300L或者450L,也就是和放天面一样的容积吗?
回复
5楼
不一样 放下面需要有效容积3立方的气压罐很大的 费钱!
回复
6楼
我就是不明白为什么放底下需要3立方米的气压罐,如果说天面消防水箱高度够的话,当然是放天面,因为不需要通过水泵加压。但是如果高度不够需要加压设备的话,放天面和放底下都是从水池或水箱吸水,应该是没有区别的。
回复
7楼
北京这边象这种情况有采用在地下泵房内设置气体顶压式稳压装置的,实际就是几个充压氮气瓶、空压机、稳压泵、大容积水罐组成。唯一好处就是可以靠气体压力把水罐内初期10分钟的水顶进管网内,等同于屋顶重力自流水箱。但体积大且怒贵!
回复
8楼
这个跟稳压泵加3立方米水罐的原理差不多。
回复