疏散指示照明线路如果穿钢管暗敷,一定要采用阻燃的或者是耐火的吗?
疏散指示照明线路如果穿钢管暗敷,一定要采用阻燃的或者是耐火的吗?
2楼
暗敷设还要满足覆盖层30mm的要求,否则还是要耐火的。见《建筑设计防火规范》
回复
3楼
要采用耐火线
回复
4楼
只有验收规范提到耐火线,设计规范没有提到一定要用!
回复
5楼
上海有《民用建筑电线电缆防火设计规程》DGJ08-93(2002年版)明确要求,别处可能没这么严格
回复
6楼
疏散指示照明线路要ZR-BV线穿钢管.还要穿接地线.
回复
7楼
觉得应该是耐火的
回复
8楼
我一直用普通线,消防部门从未提过什么
回复
9楼
确实,用BV线还是ZR-BV线
规范没有明确规定
但是常规做法要用ZR-BV线
穿钢管