行车总断路器接触器选择是不是大了?
fengxuni
fengxuni Lv.2
2006年05月08日 16:20:44
来自于断路器
只看楼主

一台行车:2台大车电机共5Kw,1台小车电机1.8Kw,1台主钩电机9Kw,1台副钩电机4Kw.合计20Kw.行车为中级工作制,他们选用的总断路器和接触器为DZ158-80A-3P和CJX2-8011(380V).怎么看都不爽,各位的意见如何?电源线用4mm平方的行吗?

一台行车:2台大车电机共5Kw,1台小车电机1.8Kw,1台主钩电机9Kw,1台副钩电机4Kw.合计20Kw.行车为中级工作制,他们选用的总断路器和接触器为DZ158-80A-3P和CJX2-8011(380V).怎么看都不爽,各位的意见如何?电源线用4mm平方的行吗?
免费打赏
fengxuni
2006年05月08日 16:44:00
2楼
顶起
回复
btb800
2006年05月09日 09:02:54
3楼
按一個千佤二個安倍計算電流﹐再按電流選徑。總線要16平方。
回复
ccc678
2006年05月09日 10:41:09
4楼
63A
回复
fengxuni
2006年05月09日 14:48:46
5楼
3楼朋友的总线用16平方的??20Kw大约就40A左右用16平方的是这样的选择标准?
4楼的63A是说选用的断路器吧?
回复
jms198393
2006年05月09日 16:38:00
6楼
我觉得接触器选大了....


4
回复
fengxuni
2006年05月10日 11:56:11
7楼
路过的说说哈
我觉得都选大了,还有16平方的线也大了