电流互感器变比误差异常
hhf190
hhf190 Lv.2
2011年05月30日 16:03:37
来自于变压器
只看楼主

有4套12台LZZQB8-10A型电流互感器,30/5A的(10KV电容补偿柜上使用),已使用4年,其中6台检测后的变比误差在19.5%左右,其余6台在5%左右,(4年累计运行时间约50小时/台),请问是什么情况导致其中6台变比误差变大?厂家的说法是"二次绕组内部有短路",设备运行时间非常短,使用次数也少(约5次/年),且平时不运行的时候一次侧是不带电的,即使在运行的时候也没出现过二次侧断路的报警,请问是否是产品质量问题还是使用不当引起的?

有4套12台LZZQB8-10A型电流互感器,30/5A的(10KV电容补偿柜上使用),已使用4年,其中6台检测后的变比误差在19.5%左右,其余6台在5%左右,(4年累计运行时间约50小时/台),请问是什么情况导致其中6台变比误差变大?
厂家的说法是"二次绕组内部有短路",设备运行时间非常短,使用次数也少(约5次/年),且平时不运行的时候一次侧是不带电的,即使在运行的时候也没出现过二次侧断路的报警,请问是否是产品质量问题还是使用不当引起的?
免费打赏
hhf190
2011年06月03日 10:03:46
2楼
等了几天了,快来个专业人士解答下!
回复
hhf190
2011年06月06日 22:38:49
3楼
期待高手解答!!!!!!!!!
回复
woodhouseyi
2011年07月18日 20:41:02
4楼
厂家都回答不了的问题?
回复
tcchezhong
2011年07月19日 13:27:24
5楼
合同的质保期,是多少年?
如果,质保期小于4年。就是与制造厂无关啦!
不遵守合同,是典型的无赖民族。
回复

相关推荐