植钢筋变成植化学锚栓问题请教
kez5cs
kez5cs Lv.7
2011年05月30日 15:30:40
只看楼主

本工地进行一处改造,图纸设计在原来基础上植20#钢筋,植入深度最少不得小于300,现换成化学锚栓,直径同原来的钢筋,请问植入深度最小不得小于多少,谢谢赐教!

本工地进行一处改造,图纸设计在原来基础上植20#钢筋,植入深度最少不得小于300,现换成化学锚栓,直径同原来的钢筋,请问植入深度最小不得小于多少,谢谢赐教!
免费打赏
bigbear308
2011年05月30日 23:52:17
2楼
按后锚固规程,受力构件锚固深度不小于22d,即440。实际不可能做到,一般按胶水提供商的实验数据确定(一般在10d左右),再经现场拉拔实验检验。
回复
constructional
2011年05月31日 08:21:58
3楼
可以按10d确定,如果砼强度较低可以再加2倍锚栓直径或者50mm.
回复
sxl55
2011年05月31日 16:15:31
4楼
化学螺栓一般都是定型螺栓,锚固长度由不得设计人员,设计人员只需要提出单根的力学性能要求,然后现场根据要求选用材料!
回复
bigbear308
2011年05月31日 23:25:28
5楼

化学锚栓可以分开的,我的一个工程就是从标准件厂买来螺栓,再从某外资加固公司买胶水施工的。
回复
jiemeng0624
2011年06月10日 14:18:11
6楼
可以看用的化学锚栓厂家出厂的参数里有说明
回复
griffin55555
2011年07月08日 10:56:05
7楼
现在有专门的定型化学锚栓(防开裂),该专利产品专门针对长期固定的需求设计,已经通过欧洲ETA和美国FM认证。现在普遍使用的普通化学锚栓在《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2004、《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006,中都有说明。特别是在JGJ145中,提到使用锚栓必须考虑锚固区的混凝土是否受拉,如果受拉必须按照开裂混凝土考虑。
详见: http://www.duebel.cn
回复
griffin55555
2011年07月08日 11:02:36
8楼
有关深度的问题,其实你的问题当中提到的埋深300其实也是不对的,因为根据GB50367的计算,一般埋深都要超过20D,也就是400,那么就是说,一般的化学锚栓是根本就不能用在长期固定上面的。如果要用也可以,就要植筋胶加螺杆,深度完全按照植筋的计算来。
详见: http://www.duebel.cn
回复
linlinba2
2011年07月10日 16:40:35
9楼
按后锚固规程,受力构件锚固深度不小于22d,即440。实际不可能做到,一般按胶水提供商的实验数据确定(一般在10d左右),再经现场拉拔实验检验。
回复
evilcamel
2012年03月12日 14:18:33
10楼


我想8楼很有道理,如果你是幕墙装修什么的可以考虑用化学锚栓,10d锚固深度就好了;如果是比较重要的承重结构,一旦损坏可能出大事的,那么还是老老实实按照植筋的锚固深度去种植锚栓。而且胶水的耐久性比较差,如果构件使用周期很长,建议周围还要增加拉结,有二次保护才行啊。个人观点,仅供参考