由于卫生间有改动,室外的污水井已经做好了,现在污水排出管与污水井有一定的水平偏差,能否直接加弯头接进去,还是必须增加过渡井(因为下面还有管道,怕挖坏),有没有那个规范有明确规定,我看GB50242上没有说明,给水排水管道工程验收规范也没有找到?是厂房附带的办公楼,一层的卫生间排水管。
由于卫生间有改动,室外的污水井已经做好了,现在污水排出管与污水井有一定的水平偏差,能否直接加弯头接进去,还是必须增加过渡井(因为下面还有管道,怕挖坏),有没有那个规范有明确规定,我看GB50242上没有说明,给水排水管道工程验收规范也没有找到?是厂房附带的办公楼,一层的卫生间排水管。
22楼
室内管通往室外可以加管件,室外管网必须加井
回复
23楼
短距离不用加,直接用45度接过去
回复
24楼
这个可以适当挑战一下规范
回复
25楼
加45度弯头接过去好了,如果实在不放心,在室内留一个地板清扫口好了。做井费用的多大呀,没必要吧!
回复
26楼
短距离应该可以加弯头解决,规范是没有规定。
回复
27楼
加一个45度弯头没有问题,弯头尽量离检查井近点,保证坡度就行了,按规范是要重新砌井的
回复
28楼
短距离可以加45度弯头,大家一般认为多短属于短距离呢?
回复
29楼
这样的改动偏差不会太大了吧,那就45°斜进去就可以了
回复
30楼
加45度弯头接过去好了,如果实在不放心,在室内留一个地板清扫口好了
回复
31楼
加45°弯头是可以的,为避免发生堵塞可以加清扫口或是带检查井的弯头。距离太长了还是加过渡井保险点
回复