钢结构外施质量检查流程及规范要求
yukai7922
yukai7922 Lv.12
2011年05月28日 21:38:26
只看楼主

一、 依据标准《建筑工程施工质量验收统一规范》 GB50300—2001《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205—2001《钢结构工程质量检验评定标准》 GB50221—95《钢结构高强螺栓连接的设计施工及验收规程》 JGJ82 二、检查准备 (一)、钢结构设计图 (二)、加工及安装图 (三)、其他有关图纸及技术条件(四)、施工合同复印件 (五)、劳务分包合同 (六)、项目策划会交底记录

一、 依据标准
《建筑工程施工质量验收统一规范》 GB50300—2001
《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205—2001
《钢结构工程质量检验评定标准》 GB50221—95
《钢结构高强螺栓连接的设计施工及验收规程》 JGJ82
二、检查准备
(一)、钢结构设计图 (二)、加工及安装图 (三)、其他有关图纸及技术条件
(四)、施工合同复印件 (五)、劳务分包合同 (六)、项目策划会交底记录
三、流程及规范
1、地脚螺栓基础检查
  重点检查地脚螺栓组群的间距、柱距、跨距是否满足结构安装要求,留存复验记录,基础的支撑面预留孔螺栓漏出的长度应重点检查其规范要求为:
(一)基础标高误差在±5mm以内为合格。
(二)地脚螺栓中心偏移±5mm(含5mm)螺栓伸出支撑面长度偏差30mm(含30mm)螺纹外漏长度30mm(含30mm)。
检查方法:用水准仪、水平尺、钢尺现场实测。
2、主结构安装检查
检查柱垂直度,梁起脊高度和平整度等,重点应为高强螺栓初拧、终拧的施工质量现场焊接质量均满足设计及规范要求。
(一)钢柱
a、柱脚底座中线对定位中线的偏移±5mm
b、柱脚标高允许偏差±5mm
c、垂直度允许偏差 单层柱 H≤10m 偏差H/1000 且不大于10mm
H>10m 偏差H/1000 且不大于25mm
对高层最大不超过25mm
(二) 钢梁
a、钢梁的长度L/2500且不大于5mm
b、焊接梁端部高度偏差: H≤800 允许偏差:±2mm
H>800 允许偏差:±3mm (包括吊车梁)
c、梁的垂直度(梁高H) H/250 且不应大于15mm
d、钢梁不允许有下挠,整体平面度≤20mm
(三)高强螺栓
a、要有合格的检测报告
b、用手调试时应能自由进出
c、紧固后用小锤敲打应无松动,另外用红蓝铅笔在螺栓和螺母头部划一直线,然后将螺母松动60°再紧固,检查扭力应在0.9T~1.1T之内(T为力矩)。
d、扭剪性高强螺栓用专业工具紧固,梅花头应全部拧掉,由于设计原因无法采用电动专用工具紧固的改用六角头高强施工方法。
e、高强螺栓应由穿入螺栓孔,高强螺栓孔不应采用气割开孔,扩孔数量征得设计同意,扩孔后的孔径不应超过1.2d(d为螺栓直径)。
f、高强螺栓连接副终拧后螺栓丝扣外漏应为2~3扣其中允许有10%的螺栓丝扣外漏1~4扣。
(四)吊车梁
a、轨距允许偏差:10mm
b、直径度偏差允许:3mm
c、顶梁高度允许偏差:10mm
d、相邻梁高度差,允许偏差:3mm
e、弹簧板螺栓不允许有漏穿和未拧紧现象。
(五)柱间支撑
依据图纸设计检查焊缝且成型美观、无少焊、漏焊
(六)系杆
系杆安装必须排在檩条安装之前
3、 次结构安装检验
(一)屋面檩条
a、屋面檩条安装后应平直,固定螺栓不应有漏穿现象,在钢梁调整过后及时安装隅撑保证钢梁稳定(隅撑不允许有漏穿、未紧固现象)。
b、按图纸要求布置檩条之间的直拉条和斜拉条并及时紧固确保檩条直线度。
c、屋面整体平直度挂线检查偏差超过10mm的进行调整,调整后对檩条螺栓进行全面紧固。
(二)墙面檩条
a、檩条安装弯曲不得大于20mm,墙檩安装后应由上而下从斜拉条处用拉杆螺栓配合撑管调整平直度(其中柱距小于6m时可用一根拉条柱距大于6m时必须设2根拉条)。
b、门窗洞口依据图纸利用水平尺、线坠做平做直,固定窗对角线偏差不应大于10mm。
c、带型窗、固定窗上口檩条必须用斜拉条调平。
d、转角处檩条开口处必须钢板闭合且墙角不能有凹凸。
e、待结构全部结束后,进行节点补漆。
(三)固定檩条、拉条、撑杆
a、固定檩条的螺栓无漏上现象且全部紧固。
b、檩条弯曲大于20mm的应调试后使用否则禁止使用。
c、拉条、撑杆应依据图纸全部上齐、锁紧不能将拉条拉弯或使拉条弯曲。
d、需要焊接处要求焊接牢固、外观美观。
4、维护结构安装检验
(一)天沟
a、组拼、焊接不能变形成型焊缝不能有气孔、夹渣。
b、依据图纸找好坡度,吊装后天沟应保持直线度。
c、天沟开口不得小于100mm应与PVC管内经尺寸相同,最大偏差不得大于5mm且用3~4厚的铁管制作插管,承插长度不得小于150mm。
d、天沟处应设置最高水位限制,增加泡沫封堵,溢流管等。
(二)雨水管
a、固定牢固、无划伤。
b、要求管件有合格证。
c、配件与雨水管应结合严密,整体应垂直。
d、镀锌雨水管与PVC管接头处应打胶,承插长度不得小于150mm。
(三)屋面维护检验
a、根据排版图,调好第一张板后依次铺设,以后每隔10张板做一次核对保证屋面板铺设顺直,同时每张板在每根檩条上的布钉不少于3个。
b、彩板布钉均匀有序,采用画线或拉线找直法保证布钉成一直线。
c、采光瓦处及跨距较大采用两张板以上时,搭接长度不应小于250mm。
d、屋脊处彩板必须做折边防水,采光瓦直通屋脊的应在采光瓦上屋脊瓦内加设防水挡板。
e、屋脊瓦沿屋脊顺向铺设,不能产生折损,采用自攻钉在每节板上以不少于6个自攻钉固定于屋脊上,且必须使用防水拉铆钉,屋脊铺设时搭接不小于50mm且开口应与板形吻合,不能过大且保证直线度。
f、檐口、坎墙,板子搭接处均采用满钉布置。
g、彩板顺直,平整无污染破损、划痕、色差等。披水件顺直无倒坡,布胶均匀到位。屋面墙口板支架设置必须达到99%以上,咬口到位率98%以上;脊瓦顺地区主方向施工,重点检查屋面板与天沟结合部位的防水,彩板与彩光瓦结合部位防水。风机洞口处的防水(强制做法为现场发泡),此工序必须执行样板制施工。
(四)墙面维护检查
a、用墨线或水准仪测出水平线后,方可安装沿地泛水件,且保证安装泛水件后不能出现倒坡现象且搭接不少于5cm,结合处无明显过度。
b、包件交合严密、紧凑,同时包件应顺直,布钉均匀、美观、无污染。
c、门窗洞口包件平直且结合部位无明显过度,设计美观,打胶均匀、细致。
d、彩板顺直、平整,无污染破损,划痕,色差等。
e、风机洞口的防水,窗与洞口的防水处理。(强制做法为现场发泡)
f、此工序必须执行样板制施工。
(五)防火涂料检验
a、彻底清除钢构件表面的灰尘、浮锈、油污对钢构件碰损或楼刷部位应补刷防锈漆两遍经检查验收方准许才可喷涂。
b、施工环境温度低于+5℃时不得施工,应采用外围封闭,加温措施施工前后48小时保持+5℃以上为宜。
c、涂层外观质量应较平整,无明显凹陷,粘结牢固,无粉化松散和浮浆。
d、涂层表面裂纹宽度不应大于0.5mm(薄涂型)。
涂层表面裂纹宽度不应大于1mm (厚涂型)。
e、涂层厚度在5m长度内涂层厚度低于设计需求的长度不应大于1m并不应超过1处使该处厚度不能够低于设计要求的85%。
5、 物资进场质量检验
1、主结构
检查零部件的定位尺寸,焊接质量截面尺寸与基础安装尺寸、梁柱连接尺寸、牛腿标高等是否满足设计要求。
2、次结构
a、检查柱间支撑、系杆、水平支撑的材质、规格、尺寸孔距、孔径、孔位、焊接质量。
b、檩条检查几何尺寸同时对檩条上的预留孔尺寸位置进行检验,查看折边角度是否达到90%同时目测檩条有无侧弯及波浪变形。
3、外维护
a、根据技术交底检验天沟的几何尺寸和折弯角度和焊接质量。
b、拉条需用相应螺母进行检验,顺畅拧入的未合格,依据技术交底记录检查拉条的直径、长度,丝扣尺寸及油漆质量。
c、雨水管检查要有很好的覆膜保护,不能有划伤、裂纹。
d、彩板、采光板进行观光检查,板面无波浪,无划伤。加强筋顺直无色差(包括包件)。
保温棉开卷检查铝箔是否平整,玻璃丝紧均匀回弹性能好,重点应有检测报告、合格证等。拉铆钉、钻尾钉进场需进行安装性能检测,拉铆时应将铆钉拉紧检查钉头厚度应大于1.5mm检查轴心是否顺畅是否防水。钻尾钉用电钻在檩条上进行安装性能检查丝烧损的不能使用,钻尾钉有效使用长度与版型相匹配。塑钢窗首先与样窗比对检查用料,做工、窗型,然后检查规格尺寸同时要有风压检测报告。
4、 面漆、防火涂料
检查是否与样板或指定品牌一致,是否在保质期内,同时试刷一样品,观察其表干时间及变色时间,重点检查有无合格证。
免费打赏

相关推荐

APP内打开