目前接触一个项目,建筑面积为14000平米,空调系统设计为水源热泵系统,打3口径,1抽,两回,由于近期找到水质资料,打井区水质为粉土细沙,打井深260m左右,可满足水量,但是回灌相当难,由于设计经费所限,又不能打多口回灌井,请教,能否用带压回灌,这个我听说有,但是不知道具体怎么做,请大家不吝赐教!
目前接触一个项目,建筑面积为14000平米,空调系统设计为水源热泵系统,打3口径,1抽,两回,由于近期找到水质资料,打井区水质为粉土细沙,打井深260m左右,可满足水量,但是回灌相当难,由于设计经费所限,又不能打多口回灌井,请教,能否用带压回灌,这个我听说有,但是不知道具体怎么做,请大家不吝赐教!
2楼
有压力回灌,但是要考虑井管的强度,最好是用铁管,不然把井管压坏,损失不小。
回复
3楼
把资料发给我吧,看看我能解决多少。
加压回灌的事你还是别想了,能回去的自然能回灌回去。在回灌非常困难的情况下,即使加压,也只能起临时有用,加压回灌长期起作用的项目,其实是回灌本来就不太难的,而并不是加压起了多大作用。
回复
4楼
另外,我楼上的朋友说的用铁管,这点很正确。
不光是铁管强度高,它的滤水面积也大,看你那深度,选直径300的球墨铸铁管最合适。
回复
5楼
把资料发给我吧,看看能解决多少?一般水位不很浅的话,回灌问题还是能解决的。
回复
6楼
这个我解决不了,期待高手出现。。。。。。。。。。
回复
7楼
我对井水回灌问题也想多了解一下,烦各位大侠帮忙
回复
8楼
大井260米,太深了,再用上铁管,造价已经很高了,用带压回灌也不一定能灌回去,带压回灌的水泵扬程你也不太好确定,投资高,风险大,运行可能也不稳定。
回复
9楼
模糊的知晓!需请教高手!!
回复
10楼
楼主;
介绍一下取井水的温度,机组的提水温差。
有很多项目可以采取辅助设施,保证正常运行,保证取水、回灌也正常。
回复
11楼
难度相当的大啊!!表示压力很大
回复