高压系统保护图纸控制原理上有两个回路:跳位监视、合位监视不太明白它是怎么工作的,请教高手讲讲起工作过程 不胜感激

高压系统保护图纸控制原理上有两个回路:跳位监视、合位监视
不太明白它是怎么工作的,请教高手讲讲起工作过程 不胜感激
免费打赏
cape_xs
2006年05月08日 22:48:45
2楼
跳位监视一般与合闸回路串接(一般为20mA),在不致于误合闸的同时用于监视合闸回路的完好;同时也作为分闸状态的指示。合位监视同理。
回复
artfical_ai
2006年05月09日 20:53:21
3楼
多谢这位老兄指点,不知能否再详细点,我的那份图纸上采用的光控继电器进行跳位监视,我不明白怎么起到监视合闸(跳闸)回路作用的
回复
wyxsacf
2006年05月09日 21:05:52
4楼
我明天详细的告诉你
回复
wyxsacf
2006年05月10日 08:24:51
5楼
跳位监视回路(跳位继电器TWJ)与合闸继电器(HQ)串接在一起,跳位监视起的作用是监视合闸回路是否具备合闸条件,跳位继电器得电吸合的条件是当手车工作位行程开关YW触点闭合、储能开关辅助触点LK触点闭合,这样跳位监视回路导通,跳位继电器得电,它得辅助触点带动跳位监视指示灯亮。与它并接得V1是一个开关二极管,R1为残压吸收电阻,R2为降压大电阻。当跳位灯亮后就证明合闸回路已经具备正常工作条件,可以进行合闸操作了。
合位监视回路同跳位监视回路。它监视的是跳闸回路是否具备正常分闸条件。
回复
colourcat_3392
2006年05月11日 11:42:24
6楼
楼上的回答不错
反正就是指示吧!!让人知道位置,按正规操作
回复
artfical_ai
2006年05月11日 19:37:17
7楼
老兄一席话让我顿开茅塞,不胜感激
回复
shenshijie2010
2007年05月12日 23:24:49
8楼
那未合闸之前合闸线圈就要长时通电
回复
inrain
2007年05月20日 02:06:59
9楼
其实应该有合闸回路监视,跳闸回路监视(一般安装的那个红绿灯就属于回路监视),跳闸线圈监视,合闸线圈监视(中压断路器控制回路中用得好象比较少;具体的做法不一定的(只要有就可以了),看控制对象和设计人了,我曾看到好几种做法了....以上这些都是对断路器接触器二次控制回路的要求了:其他还有控制电源监视回路,储能马达监视回路(黄灯),故障和异常的指示回路(白灯,掉牌或装置上的LED了),防跳回路..........
回复
cpeccwu
2009年01月21日 09:40:49
10楼
请问这个二极管的作用是什么?不太明白,请赐教
回复