请问一个消防和空调的问题
geyun728
geyun728 Lv.2
2006年05月07日 19:32:18
来自于中央空调
只看楼主

如果我需要将消防的排烟系统和空调的新风系统共用一个,应该如何弄!谢谢各位大侠来帮忙!

如果我需要将消防的排烟系统和空调的新风系统共用一个,应该如何弄!
谢谢各位大侠来帮忙!
免费打赏
dust2
2006年05月08日 10:27:12
2楼
建议你看高规 8。4。10条文解释。
回复
dqf_2008
2006年05月08日 12:29:44
3楼
大哥,不能这样做,分开做!
回复
pxyong2008
2006年05月08日 13:37:56
4楼


对呀。
回复
zdm6060
2006年05月08日 16:53:07
5楼
不可以
回复
geyun728
2006年05月08日 21:44:39
6楼
今天学到一种方式,可以做,但不是完全用这个排烟的系统,在这方面,我只用他的主干管,然后在另外弄一个支干管,然后排烟的支管与新风的支管分开,通过电磁阀来控制开启!
回复
xuke854
2008年04月09日 14:42:50
7楼
楼主这个想法不错,但是不知道有没有实际实施过,我也遇到一个这样的项目,老板要求合用。正在发愁怎么设计,有启发。问题是:
合用的话回风如何处理?
回复
zhu2619802
2008年11月22日 15:57:10
8楼
哈哈!
上次也和同事讨论过,觉得也可行,但是要看场合,新风设计要求可能与排烟不相符合.