1P+N和2P到底有何区别?
yxgdsj
yxgdsj Lv.2
2006年05月07日 17:44:09
只看楼主

如题?住宅进线总断路器一般采用1P+N,可否采用2P?

如题?住宅进线总断路器一般采用1P+N,可否采用2P?
免费打赏
billyxyzk
2006年05月07日 17:54:08
2楼
在过载和短路时1P+N不断N线
回复
yuleizhengg
2006年05月07日 19:30:15
3楼
那用2P的不是更好,更安全
回复
crazyboy
2006年05月07日 21:47:02
4楼
1p+n不是不断n线,而是过流保护只加在相线上,在相线过流动作时,把n线也一起切断
回复
asdl500
2006年09月28日 08:10:36
5楼
1p 仅提供相线的短路、过载、隔离、控制等保护或者说是具有这样的功能。(断开相线)
1p+n 仅提供相线的短路、过载、隔离、控制等保护或者说是具有这样的功能。(断开相线+n线)
n 线是因为相线回路出现故障(相线与其他相线发生短路等故障)才一起跳掉,自己本身并无此功能。(如果
邻近回路的相线与本回路的n线短路,则本回路不会跳闸)
2p 提供相线、n线的短路、过载、隔离、控制等保护或者说是具有这样的功能。(断开相线+n线)
不管相线、还是n线出现故障都会跳闸 。
(如果邻近回路的相线与本回路的n线短路,本回路立即跳闸)
回复
wudaxia
2008年04月25日 11:07:49
6楼
很好!
回复
tujunt10
2008年04月25日 11:34:41
7楼
先要确定工作电压先。