我公司现在有个工程,开关柜型是KYN,但其中有一台柜子把断路器改成了负荷开关,请高手们教教小弟要怎么做!!
我公司现在有个工程,开关柜型是KYN,但其中有一台柜子把断路器改成了负荷开关,请高手们教教小弟要怎么做!!
2楼
KYN系列柜内配真空断路器,简洁、美观 正配啊。里边装个负荷开关,想不通
回复
3楼
为了省钱呗!!
回复
4楼
G5 是不是画的有问题啊?要是做成固定式的放在里面简单,要是移开式的不会鸟
回复
5楼
这就不知道是不是画错了还是什么,现在还没去问呢!如果是固定的要怎么做呀?QQ348120573
回复
6楼
可以做 有抽屉式的真空负荷开关加熔断器。。。。。
回复
7楼
现在用的这个电脑上没装软件,打不开楼主的图纸,不知道楼主图纸中的负荷开关是什么型号。
ABB的中置柜里就有装负荷开关的方案,不过是固定安装的。
只知道中置柜用的手车式负荷开关有VF(R)-12,是上海一开的,但是没亲手用过。
楼主可以看你的图纸中是什么型号的负荷开关,不管是通用型号还是专用型号,肯定能找到生产厂家的,自己网上搜搜,或者联系你们公司的业务经理,再或者联系设计院问他设计的这个一次图纸根据是什么,是俺哪个厂家的产品选型的。
找到手车式负荷开关的生产厂家就好办了,要来资料,设计柜体就可以了。
回复
8楼
能打开楼主的图纸拉。
亲爱的楼主,告诉你个不幸的消息,绝对是设计院设计错图纸了。
LK-LBS2-02-DA是环网柜用的负荷开关,固定安装的,是丹麦LK公司专用型号。
负荷开关、接地开关、电流互感器是集成到一起的组合式负荷开关。
整个柜子都设计错了,环网柜、中置柜不分。
跟设计院沟通,调整图纸吧。
才80kVA的站变用得着这么麻烦吗?疯了。
用1000柜宽的KYN28A配熔断器手车就够了,根本不需要什么负荷开关。如果有钱,可以把熔断器手车换成630A的断路器。80kVA的所变可以放到柜子里。他还专门设计了个所变本体柜,没必要。这种方案,又费钱又占配电室地方,维护还麻烦。
所变带的低压侧,进线柜已经带计量了,然后又专门带个完全一样的计量回路,他想干嘛?
水平不怎么样,心思都在猫腻上。优化一下,可以为业主省很多很多钱。
[
本帖最后由 dylan3940 于 2011-6-16 12:44 编辑 ]
回复
9楼
高压成套是弱项,学习了,谢谢
回复
10楼
谢谢谢谢谢谢
回复
11楼
现在的国网典设上所用变柜就是负熔手车,从你的图纸上看应该也是负熔手车,只不过是少画了下面有插件.
回复