插座接地线的问题
ts_diankong
2006年05月07日 12:47:27
只看楼主

普通电动机用的插座是三相加一接地,而实际当中没有要求的时候,比如在厨房中或是在建筑工地上,四孔插座除了相线以外,第四孔应该接地还是接零呀?请高手们给小弟指点一二呀!先谢谢了!

普通电动机用的插座是三相加一接地,而实际当中没有要求的时候,比如在厨房中或是在建筑工地上,四孔插座除了相线以外,第四孔应该接地还是接零呀?请高手们给小弟指点一二呀!先谢谢了!
免费打赏
tcchezhong
2006年05月07日 12:49:35
2楼
没有要求的,接地.
回复
dllensong
2006年05月07日 15:01:54
3楼
多问一句,那5P空调的四眼插座是接地还是接零呢!
回复
张元方
2006年05月07日 15:45:40
4楼
同意二楼。三相四眼插座第四孔只能接地,如有零线必用五眼插座。
回复
qoqodu
2008年04月08日 13:04:46
5楼
同意,目前三相五线的空调必须用五眼插座!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
qoqodu
2008年04月08日 13:05:52
6楼
同意,目前三相五线的空调必须用五眼插座!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
qoqodu
2008年04月08日 13:06:10
7楼
同意,目前三相五线的空调必须用五眼插座!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
c283434618
2008年04月08日 13:16:59
8楼
回复
qian68747
2008年04月11日 08:32:14
9楼
看负荷:三相平衡负荷接地.
三相不平衡负荷接零.
如果两种负荷混用就接零,但总开关不能是漏电保护的,不然用外壳接地设备就跳电,除非平衡负荷接地线不用.
回复

相关推荐