看一看烧毁的原因
abc_e
abc_e Lv.2
2006年05月07日 11:19:03
只看楼主

看一看烧毁的原因

看一看烧毁的原因

1146971937325.JPG

免费打赏
pipi12345
2006年05月10日 09:41:42
12楼
肯定是开关质量问题。
回复
ccc678
2006年05月10日 09:59:42
13楼
是开关的型号没有选对,开关出线处金属性短路,短路电流太大,断路器分断不够.
回复
yixufeng
2006年05月10日 10:44:19
14楼
肯定是开关质量问题。说一下开关的型号和厂家,我估计是比较小厂生产的,特便宜的那种
回复
hongan-ln
2006年05月13日 18:21:11
15楼
开关烧成这样,一是质量问题,二是设计不合理,三是没按照规程操作。
其他有损失吗?
如果在不平衡系统中只将N极烧毁,那将会是更惨。
回复
chengsw7906
2006年05月13日 21:04:21
16楼
不管是质量问题,还是设计不合理,最终原因都是开关的断路分断能力不够。
回复
eqsczhq
2006年05月14日 15:55:28
17楼
分断是一方面,主要是相间短路。
回复
ssssqf
2006年05月14日 16:52:12
18楼
期待答案,最好叫开关厂的人去看看
回复
中国龙
2006年05月15日 10:12:48
19楼
回复
zhonghibuo
2006年05月16日 21:19:48
20楼
原因是开关的断路分断能力不够,灭弧性能不好。
回复
wyf8866219
2006年05月23日 21:15:25
21楼
质量有问题吧
回复