看一看烧毁的原因
abc_e
abc_e Lv.2
2006年05月07日 11:19:03
只看楼主

看一看烧毁的原因

看一看烧毁的原因

1146971937325.JPG

免费打赏
sqh1971
2006年05月07日 12:20:54
2楼
很明显相间短路.
回复
yunping
2006年05月07日 12:46:39
3楼
我认为烧毁的原因存在以下几点:
1.空气断路器选择短路容量太小,因为空气断路器的主接点应能承受至少3次以上的短路;
2.可能设备已经出现超期使用,当出现短路故障时,不能正常工作。
回复
dllensong
2006年05月07日 14:58:02
4楼
我个人认为是断路器长期超载使用,发热引起燃烧的!
回复
abc_e
2006年05月07日 16:38:31
5楼
合闸的瞬间就成这样了,并且触点全粘合在一起
回复
xin20019
2006年05月07日 16:57:59
6楼
分断不够
回复
石大头
2006年05月07日 17:23:34
7楼



新的?
回复
寒塘渡鹤影
2006年05月07日 17:51:59
8楼
是否本身质量没有达到国家标准?
回复
zouys
2006年05月07日 21:51:53
9楼
这是带漏电保护的空气开关?是下端相间和对地短路嘛,与开关触点无关。
回复
ljs1399
2006年05月08日 21:32:01
10楼
开关质量问题.开关极限分断短路电流达不到.或开关的型号没有选对.
回复
dxje0222
2006年05月09日 13:47:07
11楼
这好象是3P+N的漏电断路器,其中的N极和相邻电极短路引起烧毁,应该是开关质量问题,也有点象试跳按钮触点粘合引起。