这是现在干的工程,基础采用筏板基础,1.2m高GL梁与筏板基础等高,有两个作业对同时进行作业,但钢筋绑扎不尽相同。请大侠们指教,直接上图。
这是现在干的工程,基础采用筏板基础,1.2m高GL梁与筏板基础等高,有两个作业对同时进行作业,但钢筋绑扎不尽相同。请大侠们指教,直接上图。
2楼
这是现场施工图片
回复
3楼
个人觉得按第二种绑扎就可以了 第一种绑扎增加的钢筋是多余的 设置GL本省就是一种构造上的措施
回复
4楼
不知道受力方面有什么影响吗?
搞不懂设计的意图在哪儿,底板钢筋布满还是有GL的地方可以省掉
回复
5楼
那是双基础梁。。是必须有的,保持均匀沉降。。
回复
6楼
楼主表达不清。
另外跟设防烈度关系很大。
回复
7楼
是有些表达不清 不过各位大侠通过图能懂我的意思,设防烈度为6度 抗震等级为三级
回复
8楼
双基础梁 应该不是吧 筏板基础的底板和构造梁下层筋
回复
9楼
底板钢筋和地梁钢筋重合时可以将底板钢筋省掉
回复
10楼
这是必须的 按图施工
回复
11楼
伐板中 拉结暗梁 与板主筋重叠部分 可以省掉几条钢筋。
注意 梁筋 与 板筋 的粗细。
如此大工程项目,聪明的施工方都不会省这点钢筋的。
回复