框架结构二进深三层,坡屋面,中柱只有一个,四面坡屋脊线均没有落到中柱上,采用梁上升柱的双层梁?还是均为斜梁的单层梁?哪种方法更合理?
框架结构二进深三层,坡屋面,中柱只有一个,四面坡屋脊线均没有落到中柱上,采用梁上升柱的双层梁?还是均为斜梁的单层梁?哪种方法更合理?
2楼
梁上抬柱搭斜屋面的做法,实际上水平梁是结构转换梁,而此水平梁一般都无楼板连接,存在扭转失稳的风险,而且受力也不合理。现在一般都采用折梁搭坡屋面,整体现浇的坡屋面空间刚度很大,只需要注意折梁的构造要求以及对边柱的水平推力,相应加大柱的截面和配筋,一般都能满足要求。
回复
3楼
多谢指导,我明白了今后同样问题的处理方案
回复
4楼
我也遇到了楼主这样的问题,我的问题更为典型 ,只有一个进深,中间没柱子,这种情况下还能用折梁吗?
选择梁上柱和折梁哪种方式,请高手指点下!
回复
5楼
怎么没有示意图,让我这个新手学习一下