螺杆机1#、2#机排温相差过大的问题
430922820423231
2006年05月06日 10:41:40
来自于中央空调
只看楼主

我这里有一台麦克维尔双机头螺杆机,最近发现运行时2#机排温比1#机低6-8度,过热度也是一样,有时还会出现过热度低报警。用手感觉是1#、2#排温有较大的温差。估计不会是温度传感器的问题。请各位大侠帮忙分析指教!谢谢!

我这里有一台麦克维尔双机头螺杆机,最近发现运行时2#机排温比1#机低6-8度,过热度也是一样,有时还会出现过热度低报警。用手感觉是1#、2#排温有较大的温差。估计不会是温度传感器的问题。请各位大侠帮忙分析指教!谢谢!
免费打赏
dandan521
2006年05月24日 18:17:40
2楼
产生低排气过热度,那么就因该是膨胀阀没控制好.导致回气过热度低.同时因该关注冷却水温度和流量.冷却水流量过大导致过冷.过冷就会使回气过热度低,排气过热度也会低.如过两个机头是两个制冷系统.那么可能冷媒加注过多.