地下室剪力墙出现三处宽度约1mm的垂直通缝,总工说可能是混凝土配合比的原因,不过到现在也没有给出个处理方案请教高人:出现通缝的还有其他什么原因吗? 应该如何处理呢
地下室剪力墙出现三处宽度约1mm的垂直通缝,总工说可能是混凝土配合比的原因,不过到现在也没有给出个处理方案
请教高人:出现通缝的还有其他什么原因吗? 应该如何处理呢
32楼
哦!如果是外墙通缝就要注意防水了,有种打钉注浆的经济又方便,同时在此部位的外墙做双层防水也没多少钱,结构不会有影响的
回复
33楼
拆模过早吧,上部加荷过早,赶工期造成的。
回复
34楼
做好地下室的防水就可以的,应该属于正常的现象,
回复
35楼
砼的入模温度过高及养护不当和水泥的质量不合格等都可能造成砼构件开裂的,具体原因具体分析的好。
地下室要考虑防水的问题,处理还是谨慎一点,可以找那种专门做防水的人来处理这个裂缝,免得到时出现问题再来处理就很麻烦了
回复
36楼
请问你见过打钉注浆有用在过垂直构件处理裂缝的上面的
吗
回复
37楼
我认为除心上分析的情况外,有可能是竖向局部钢筋保护层过小所至,你可稍微剔出一块看看
回复
38楼
不是结构裂缝,不是通缝,应该是你们施工进度太快,过早的加荷了,现在民建普遍存在此问题,如果外侧防水做的好,没有渗漏的话可以不处理。
回复
39楼
总工很强大,一楼解释很清楚
回复
40楼
看起来不是很严重啊,注意防水方面的应该就没有问题了吧
回复
41楼
下室砼墙出现垂直通缝的情况相当普遍,按期裂缝程度,可将砼墙裂缝表面剔凿成宽30mm,深15mm~20mm三角形或凹槽,表面用钢丝刷清理,并采用压缩空气吹干净,表面油渍需用丙酮或甲苯擦干净,然后采用环氧水泥或环氧砂浆填充修补;裂缝程度交钱时,也可在表面清理后,直接采用环氧水泥批逢。当然,如果裂缝严重,会影响结构安全,则需视情况作出处理。楼上朋友说的真好,支持说法!!!!!!
回复