地下室剪力墙出现垂直通缝
cangjie
cangjie Lv.5
2011年05月25日 12:13:10
来自于建筑施工
只看楼主

地下室剪力墙出现三处宽度约1mm的垂直通缝,总工说可能是混凝土配合比的原因,不过到现在也没有给出个处理方案请教高人:出现通缝的还有其他什么原因吗? 应该如何处理呢

地下室剪力墙出现三处宽度约1mm的垂直通缝,总工说可能是混凝土配合比的原因,不过到现在也没有给出个处理方案

请教高人:出现通缝的还有其他什么原因吗? 应该如何处理呢

clip_image001.jpg


clip_image002.jpg

免费打赏
wangjiru123_
2011年05月26日 16:49:36
12楼

回复
xyx210000
2011年05月26日 17:02:36
13楼
不是结构裂缝,不是通缝,防水没问题的话,可以不理
回复
haozq2003
2011年05月26日 17:49:32
14楼
沿缝凿开看是否是通缝,如是通缝就需要加固,从图看没有问题 。。。。。
回复
lichbi401
2011年05月26日 17:50:00
15楼
总工狠高级哦!!!!
回复
lin5214785
2011年05月26日 18:05:38
16楼
很好的控制要点,希望楼主继续补充一下其他方面的控制要点。很好的控制要点,希望楼主继续补充一下其他方面的控制要点。
回复
janny2002
2011年05月26日 19:36:13
17楼
会影响结构安全
回复
夜宿寒林
2011年05月26日 19:56:43
18楼
本人认为:应该是收缩引起的裂缝,其原因可能是混凝土的质量(配合比、水灰比等)有问题。
回复
cn10da403039
2011年05月26日 19:58:24
19楼
应该是地基沉降导致的吧?如果是砼的问题,应该不会出现垂直通缝。至于处理办法,可以按板凳的方法处理。
回复
afei222
2011年05月26日 20:08:41
20楼
我觉得不用处理也可以,灌浆的效果不一定有用~
回复
dzzb
2011年05月26日 20:39:05
21楼
进来学习的!