地下室剪力墙出现三处宽度约1mm的垂直通缝,总工说可能是混凝土配合比的原因,不过到现在也没有给出个处理方案请教高人:出现通缝的还有其他什么原因吗? 应该如何处理呢
地下室剪力墙出现三处宽度约1mm的垂直通缝,总工说可能是混凝土配合比的原因,不过到现在也没有给出个处理方案
请教高人:出现通缝的还有其他什么原因吗? 应该如何处理呢
12楼
回复
13楼
不是结构裂缝,不是通缝,防水没问题的话,可以不理
回复
14楼
沿缝凿开看是否是通缝,如是通缝就需要加固,从图看没有问题
。。。。。
回复
15楼
总工狠高级哦!!!!
回复
16楼
很好的控制要点,希望楼主继续补充一下其他方面的控制要点。很好的控制要点,希望楼主继续补充一下其他方面的控制要点。
回复
17楼
会影响结构安全
回复
18楼
本人认为:应该是收缩引起的裂缝,其原因可能是混凝土的质量(配合比、水灰比等)有问题。
回复
19楼
应该是地基沉降导致的吧?如果是砼的问题,应该不会出现垂直通缝。至于处理办法,可以按板凳的方法处理。
回复
20楼
我觉得不用处理也可以,灌浆的效果不一定有用~