一个旧厂改造工程,一期630kva,二期再上一台1000kva变压器,XGN15-12 一台进线,一台计量,二台高压出线(变压器),能否通过供电部门审查,请各位提提建议,谢谢了。

一个旧厂改造工程,一期630kva,二期再上一台1000kva变压器,XGN15-12 一台进线,一台计量,二台高压出线(变压器),能否通过供电部门审查,请各位提提建议,

谢谢了。
6d9f6741f73dea40ee8c.rar
37.5 KB
立即下载
免费打赏
ycy5567
2006年05月05日 23:02:15
2楼
下载了但打不开啊
回复
ccc678
2006年05月06日 13:12:07
3楼
tu
回复
zqc111
2006年05月06日 18:16:00
4楼
提提建议!
回复
huijiazhenhao-1
2006年05月06日 21:15:15
5楼
两个高压出线柜的熔断器都是40A??
不太清楚还望高手指点。
回复
zyygxf
2006年05月07日 10:51:11
6楼
缺PT柜,无法进行绝缘监视.
回复
zqc111
2006年05月07日 20:18:20
7楼
两个高压出线柜的熔断器都是40A??
一个太小了 ,后期一台不够。多谢。
能否通过供电部门审查?

回复
yxl770
2006年05月07日 21:16:12
8楼
答6楼:计量柜就做了PT!绝缘监视不知道你所指的什么?
回复
hys_nc
2006年05月08日 01:16:29
9楼
1、感觉你的图纸画法有点象环网柜的画法!但又不是,缺少一路进线!
2、熔断器配置太小。630KVA采用63A的熔断器,1000KVA采用100A的熔断器!
3、从高压柜配出至变压器采用何种规格的高压电缆未注明!
4、图纸上也未见有容量标注
5、高压柜的母排规格
回复
hucaoshizhe
2006年05月08日 14:19:27
10楼
本人疑问,两个出线柜怎么还要加避雷器呢,一般只是进线用,我没见过出线也用的,请指教