一个旧厂改造工程,一期630kva,二期再上一台1000kva变压器,XGN15-12 一台进线,一台计量,二台高压出线(变压器),能否通过供电部门审查,请各位提提建议,谢谢了。
一个旧厂改造工程,一期630kva,二期再上一台1000kva变压器,XGN15-12 一台进线,一台计量,二台高压出线(变压器),能否通过供电部门审查,请各位提提建议,
谢谢了。
2楼
下载了但打不开啊
回复
3楼
tu
回复
4楼
提提建议!
回复
5楼
两个高压出线柜的熔断器都是40A??
不太清楚还望高手指点。
回复
6楼
缺PT柜,无法进行绝缘监视.
回复
7楼
两个高压出线柜的熔断器都是40A??
一个太小了 ,后期一台不够。多谢。
能否通过供电部门审查?
回复
8楼
答6楼:计量柜就做了PT!绝缘监视不知道你所指的什么?
回复
9楼
1、感觉你的图纸画法有点象环网柜的画法!但又不是,缺少一路进线!
2、熔断器配置太小。630KVA采用63A的熔断器,1000KVA采用100A的熔断器!
3、从高压柜配出至变压器采用何种规格的高压电缆未注明!
4、图纸上也未见有容量标注
5、高压柜的母排规格
回复
10楼
本人疑问,两个出线柜怎么还要加避雷器呢,一般只是进线用,我没见过出线也用的,请指教