我做了一个北方的框架结构,维护墙要做370厚的,是不是我的梁宽也要做到370呢?如果是小于墙宽 那么梁上荷载该怎么输入呢?折减吗?谢谢各位大侠
我做了一个北方的框架结构,维护墙要做370厚的,是不是我的梁宽也要做到370呢?如果是小于墙宽 那么梁上荷载该怎么输入呢?折减吗?
谢谢各位大侠
2楼
求解....不胜感激啊
回复
3楼
一般的现在北方的设计做370的填充墙的也较少,保温不足加外保温材料。若真要做370的填充墙,梁宽也不必做成370宽,窄些也没有关系。荷载的输入就按墙厚370计算输入就可以。
回复
4楼
不需要,在梁上部挑出板就可以了
回复
5楼
对 可以在梁上挑出个 挑耳
回复
6楼
是的啊,就是在梁的外面挑出一部分,梁的大小一般做300就可以了,剩下的就和悬挑板一样
回复