麻烦大家 请教个问题 现在做一个地下车库 消火栓系统采用干式 审图老总说要用干式的 因为内庭院比较多 假如用干式的 末端加快速排气及放水阀 消防试水后就要排掉系统里面的水 车库内每个栓都是从梁下消防干管接下来的 那么这个连接消火栓的支管内的水如何排掉? 每个栓部位立管底部加个泄水丝堵吗??
麻烦大家 请教个问题 现在做一个地下车库 消火栓系统采用干式 审图老总说要用干式的 因为内庭院比较多 假如用干式的 末端加快速排气及放水阀 消防试水后就要排掉系统里面的水 车库内每个栓都是从梁下消防干管接下来的 那么这个连接消火栓的支管内的水如何排掉? 每个栓部位立管底部加个泄水丝堵吗??
2楼
打开 消火栓 不就排掉了么?
(这么做行不行,我也没遇到过,不过我认为丝堵还不如直接开拴)
回复
3楼
恩 跟开栓放水没啥区别 这样到时候 只能挨个栓 放水了
回复
4楼
开栓放水,简单实用,经济实惠!
回复
5楼
长见识,学习学习
回复
6楼
不是很了解啊,为什么要做干式的,是北方冰冻的因素吗?
回复
7楼
地下车库不采暖且室内温度低于0度时,最简单的设计是为干式,干管设计必须低于消火栓及支管,且具有一定坡度,在最低点设泄水阀,最高点设自动排气阀。管道连接供水干管并采用联动信号阀控制进水,室外设计水泵接合器。
回复
8楼
图纸都很不错,可惜土木币不够啊,不能下载一睹楼主作品芳容,深表惭愧,看来革命尚未成功,同志仍需努力!
回复