麻烦大家 请教个问题 现在做一个地下车库 消火栓系统采用干式 审图老总说要用干式的 因为内庭院比较多 假如用干式的 末端加快速排气及放水阀 消防试水后就要排掉系统里面的水 车库内每个栓都是从梁下消防干管接下来的 那么这个连接消火栓的支管内的水如何排掉? 每个栓部位立管底部加个泄水丝堵吗??

麻烦大家 请教个问题 现在做一个地下车库 消火栓系统采用干式 审图老总说要用干式的 因为内庭院比较多 假如用干式的 末端加快速排气及放水阀 消防试水后就要排掉系统里面的水 车库内每个栓都是从梁下消防干管接下来的 那么这个连接消火栓的支管内的水如何排掉? 每个栓部位立管底部加个泄水丝堵吗??
免费打赏
lwq002
2011年05月24日 23:09:51
2楼
打开 消火栓 不就排掉了么?
(这么做行不行,我也没遇到过,不过我认为丝堵还不如直接开拴)
回复
小情歌king
2011年05月25日 08:40:45
3楼
恩 跟开栓放水没啥区别 这样到时候 只能挨个栓 放水了
回复
leeyanan
2011年05月25日 09:26:55
4楼
开栓放水,简单实用,经济实惠!
回复
wzzdbb
2011年05月25日 11:04:37
5楼
长见识,学习学习
回复
飞鱼
2011年05月25日 23:38:02
6楼
不是很了解啊,为什么要做干式的,是北方冰冻的因素吗?
回复
水往上流
2011年05月27日 23:02:05
7楼
地下车库不采暖且室内温度低于0度时,最简单的设计是为干式,干管设计必须低于消火栓及支管,且具有一定坡度,在最低点设泄水阀,最高点设自动排气阀。管道连接供水干管并采用联动信号阀控制进水,室外设计水泵接合器。
回复
jinghua225
2011年05月31日 17:53:29
8楼
图纸都很不错,可惜土木币不够啊,不能下载一睹楼主作品芳容,深表惭愧,看来革命尚未成功,同志仍需努力!