20万平方住宅小区,一半是11层住宅,一半是18层住宅,1~5层市政管网给水,增压给水设备如何设置?请大家提供宝贵意见。

20万平方住宅小区,一半是11层住宅,一半是18层住宅,1~5层市政管网给水,增压给水设备如何设置?请大家提供宝贵意见。
免费打赏
amlt
2011年05月26日 09:24:16
12楼


从长远考虑方案二要好些
回复
kblswjs
2011年05月26日 09:50:57
13楼
1-5层市政直供,6-11层为中区,12-18层为高区。至于用一台还是二台无负压供水设备,还要看小区的加压供水总户数及水流量,尽量选择一个性价比最优的方案为好。户数少的话,一般一台设备就够了。建议找无负压供水公司计算一下。
回复
pp_2201
2011年05月26日 10:35:36
14楼
借鉴学习下各位的方法
回复
acheng
2011年05月26日 11:50:49
15楼
同意:1-5层市政直供,6-11层为中区,12-18层为高区
回复
li38542508
2011年05月26日 17:09:28
16楼
我觉得要先和当地的自来水公司先沟通,如果因为抽水太多他们是不允许用无负压的,那就只能采用变频泵了
回复
jianhuan0702
2011年05月26日 18:59:08
17楼
你是设计单位还是甲方啊,或者只是好奇。要是设计单位,这都不知道?若是甲方,应该由设计单位设计!若是好奇,那我只能是来赚土木币的!
回复
wfj189
2011年05月26日 21:10:02
18楼
哈哈,你是个菜鸟吧,是不是才毕业?
回复
zhouquan77
2011年05月26日 21:40:29
19楼
1-5层市政直供,6-11层为中区,12-18层为高区。
回复
chenhonmei123
2011年05月26日 22:01:39
20楼
1-5层市政直供,6-11层为中区,12-18层为高区。
回复
hanyun917
2011年05月27日 01:26:22
21楼
我们一般是分三个区!