我单位由于用水紧张,同时外排水量大,水浪费比较严重,想将蒸汽冷凝液,循环水排污水,处理为循环水补水。具体的情况如下,现向各位高手请教!!一、处理来水的情况1、蒸汽冷凝液 温度90℃左右,流量60m3/h左右,水质情况,等同于脱盐水,电导在10以内。硬度为0。2、循环水排水,主要为循环水正常排污,总硬度在500-700mg/L,总碱度在400-500以上,Ca在480以上,浊度在10-20。水量在50m3/h左右,最大60m3/h
我单位由于用水紧张,同时外排水量大,水浪费比较严重,想将蒸汽冷凝液,循环水排污水,处理为循环水补水。具体的情况如下,现向各位高手请教!!
一、处理来水的情况
1、蒸汽冷凝液 温度90℃左右,流量60m3/h左右,水质情况,等同于脱盐水,电导在10以内。硬度为0。
2、循环水排水,主要为循环水正常排污,总硬度在500-700mg/L,总碱度在400-500以上,Ca在480以上,浊度在10-20。水量在50m3/h左右,最大60m3/h
3、循环水无阀过滤器反洗水,浊度较高,有少量悬浮物。水量平均每小时16m3/h,
二、处理过程
1、集水加药,主要为PAM,PAC
2、沉淀
3、冷却
要求出水水质满足循环水补水指标为:
总硬度在250mg/L以内,总碱度在200mg/L以内以上,Ca在200mg/L以内,浊度在8mg/L以内,PH值在8左右。
如果按照这个设计模式可行吗?
因该修建几个水池比较合适?水池应该多大?
如果要按这个施工的话应该注意那些问题。
2楼
蒸汽冷凝液应该直接回用于锅炉用水,以减少脱盐水的产量,多余的原水可用作循环水补水,另外蒸汽冷凝液的热能也能利用,以减少燃料的使用.
回复
3楼
1、蒸汽冷凝水本身就是最好的软化水,无需处理通过冷凝水回收装置可以回到锅炉除氧水箱中去,这样一方面能节约水源,另一方面还能充分把冷凝水中所含有的热能充分利用,从而减少锅炉燃料的消耗,进而节约能源:蒸汽冷凝水还可以通过冷凝水回收装置回收到冷却水补水箱中去,这样把冷凝水能充分利用。
2、循环水排污水可以收集起来做为杂用水源,冲厕,浇花草,洗车等用。
3、过滤器反冲洗水需根据水质具体处理,若水质好可以同样做杂用水源,若不好只能排放啦!
回复
4楼
感谢两位的热心解答!!
以上问题我已经考虑到了,主要问题是这些水是多余的蒸汽凝水,而且现在热量到是我比较棘手的问题,没有办法进行消耗。
方案可行吗?
用冷却塔好,还是空冷器?
回复
5楼
蒸汽凝结水降温可采用换热器-冷却塔法。换热器冷源用锅炉补充水,冷却后的凝结水再采用冷却塔冷却(根据当地气象条件,可降温3-15度左右。需计算)。这样凝结水完全可作为非常优质的循环冷却水补充水了。
至于循环水排污水,主要是浊度、硬度和碱度较高,可采用积水池-泵-机械过滤-软化器-冷却塔-酸化处理工艺来实现。全套工艺都可采用自动控制,只要每班1~2人就可以了。大概总投资需要50万左右,制水直接成本约0.3元/吨。
回复
6楼
这样我觉得不太适合,主要问题是蒸汽冷凝液的量比较少,没有办法对循环水排污进行加热回收。
回复
7楼
蒸汽冷凝液的铁垢怎么处理掉?
回复
8楼
蒸汽冷凝液按上述水质可以作为锅炉的给水使用,不过请监测铁的含量不要超50ppb。
冷凝液作为循环水补充水是高质低用,有些浪费。
循环水为什么有这么多排污水,是主动排放的吗?为什么呢?是不是可以从中做部分工作!循环水系统内水质情况怎样?原有的补充水情况如何?现在水质稳定采用什么措施?
回复
9楼
循环水排污水如需要作为循环水补充水重复使用,按上述水质,其处理方案应从软化、过滤方面考虑,你提的处理目标应考虑现在补充水水质情况,如果二者差异过大,建议对循环水水质稳定作重新调整试验
回复