设计开始时如何定义FFU的电源为单相还是三相?
luizs@co163
2006年05月05日 00:07:20
只看楼主

各位有没有做过这东西的单相与三相的比较?若有还请教!

各位有没有做过这东西的单相与三相的比较?
若有还请教!
免费打赏
555zxh
2006年05月05日 14:30:20
2楼
没有,期待中
回复
luizs@co163
2006年05月11日 22:32:55
3楼
以前看过一个厂商提供的资料介绍的,但两年过去了,找不到了。
一般我现在AC常用单相的,理由在哪?不是很了解。
三相电可能出现欠相,单相电呢?不知道?
还有如何考量是否省线,也不清楚啊。
回复
luizs@co163
2006年05月29日 14:37:05
4楼
有人说用三相电可能现场维修时触电,可三相电对地也只有220V啊,那不是跟单相的一样?为什么会这样讲呢?
回复
zhujun_522
2006年05月29日 16:22:21
5楼
FFU 的选择是应甲方要求的如果你是甲方我建议用单相不过三相的我也做过 三相一般用在比较大的无尘室
关于省线的问题我帮你分析一下
打个比方你的FFU总容量为100KVA
如果你是用单相的话 电流是454A 可选300的电缆
如果你是用三相的话 电流是150A 可选70的电缆
楼主明白没有
回复
luizs@co163
2006年06月04日 22:18:20
6楼
最近我在公司做完FFU的简报了。
我的观点是这样的:
单相和三相在电线使用量上差异并不太大
单相群组控制,只能手动现场调节单台FFU的风量,一般有高中低三档选择
三相群组控制,有机会调节整组FFU的风量,利用变频器技术调节
在国外三相用得比较多,而在国内85%左右用单相,因为国内电网不稳定,常会发生欠相现象
所以,期待变频技术和电网改善,三相FFU将会在国内得到更广泛的应用
当然,等级较高的场合,还是采用EC控制,精确且保险

回复