我在做一个加油站的预算,但是找不到防雷插座的定额,是不是可以套防爆插座??还有电话电缆HYA-10的定额是不是要在弱电的定额上找,电气安装上好象没有!!
我在做一个加油站的预算,但是找不到防雷插座的定额,是不是可以套防爆插座??
还有电话电缆HYA-10的定额是不是要在弱电的定额上找,电气安装上好象没有!!
2楼
没做过诶~同问吧:lol :lol
回复
3楼
新手路过,希望高人回答上诉问题
回复
5楼
请教高手回到
回复
6楼
回复
7楼
淘宝上各买一个回来,然后看防雷插座更接近哪种,就套哪个定额。这个方法还能加深记忆。
回复
8楼
:time::time::time::time::time::time:
回复
9楼
求高手解答
回复
10楼
你的理解是对的,可以那么套的,
回复
11楼
机架式防雷插座可以套一般的插座安装定额,级数、口数对应即可。
市面上常见的防雷插座,大多是指带过温保护的插线排,直接插在墙壁插座上即可,不存在安装费用。
如果是机架式防雷插座,应注意以下安装事项:
1.防雷插座机架式防雷插座按下电源开关按钮后,接地指示灯亮(黄色),表示已可靠接地;工作指示灯亮(绿色),表示防雷组件正常工作;电源指示灯亮(红色),表示电源正常接通。
2.防雷插座负载功率不能超过防雷插座的额定功率。
3.防雷插座的接地端子与插头地线E端已连通。
4.与防雷插座相连的插座地线端接地符合要求时,将防雷插座的插头直接插入即可;否则,必须将防雷插座的接地端子与地网连接后才能使用。为了达到更好的防雷效果,建议将防雷插座的接地端子与地网可靠连接。
5.防雷插座在使用期间,应定期检测并查看指示灯工作状态是否正常。
:@:@:@:@:@:@:@:@:@
回复