【分享】分补和共补电容器柜图片!不用接触器和热继!
zhangfei0711
2011年05月24日 08:51:32
只看楼主

柜背面拍柜正面拍

柜背面拍 0524083300.jpg 0524083301.jpg 0524083400.jpg
柜正面拍 0524083500.jpg 0524083501.jpg 0524083600.jpg

0524083300.jpg


0524083301.jpg


0524083400.jpg


0524083500.jpg


0524083501.jpg


0524083600.jpg

免费打赏
qq390294557
2011年05月24日 09:53:16
2楼
看起来挺好看的。
回复
wanzhoudianqi
2011年05月24日 10:41:44
3楼
怎么看起来都是共补?那里有分补了?
回复
lennie1219
2011年05月24日 10:51:52
4楼
电容上的一次导线不是很美观,可以用扎带再绑一下。避雷器到汇流排的线直接拉过去的,非常难看。电容摆放也不好看。
回复
scllyh
2011年05月24日 14:10:14
5楼
复合开关的排列有点密了
回复
zhangfei0711
2011年05月24日 17:06:24
6楼
请教:避雷器到汇流排的线怎么接好看且规范?
回复
zhangfei0711
2011年05月24日 17:07:55
7楼
大家都说说自已的看法!
回复
dylan3940
2011年05月24日 17:18:15
8楼
楼主讲讲把
不用接触器,那个接在空开下面的是控制器吧。靠它控制?

[ 本帖最后由 dylan3940 于 2011-5-24 17:23 编辑 ]
回复
csijs
2011年05月24日 17:25:15
9楼
大概是变相GG
回复
dylan3940
2011年05月24日 17:55:15
10楼
看楼主的图片,觉得你的原件布置有问题。
从柜后视图看到那个大方块(暂且叫它为控制器吧)背后的结构好像是风扇,就是说明工作时候发热量很大,必须强迫风冷。但是你的排布都是紧挨着,而且挨这么紧都摆不开,有两个挂到侧面去了。挂在侧面的那两个背后直接就是柜间隔板,把风扇气道给挡住了,这样在运行过程中肯定散热不畅,高温报警或者出事故。
电容器排布也不理想,有三个距离过近,为了躲开挂在侧面的控制器,还把电容器位置挪动,不美观。
其实还有改进的地方,我现在画画图,等等给你发上来
回复
hhsscc
2011年05月24日 17:56:27
11楼
不错,比传统的补偿器所占的空间小。
回复