高层住宅排水问题亟待解决
bantou10
bantou10 Lv.3
2011年05月23日 22:47:13
只看楼主

整个小区是个大底盘的车库,车库上覆土700mm左右,车库梁底从室外地坪1500mm,室内的污水管该怎么出,如果从梁底走的话,室外坡度按照0.003敷设的话,到市政管网就在管顶下200mm,市政管道是600的,这样接入可以不,会不会从市政管网倒灌呢?请各位同仁给解答一下

整个小区是个大底盘的车库,车库上覆土700mm左右,车库梁底从室外地坪1500mm,室内的污水管该怎么出,如果从梁底走的话,室外坡度按照0.003敷设的话,到市政管网就在管顶下200mm,市政管道是600的,这样接入可以不,会不会从市政管网倒灌呢?请各位同仁给解答一下
免费打赏
bantou10
2011年05月23日 22:48:26
2楼
自己先顶一下,现在甲方要的很急
回复
mal_dt
2011年05月24日 11:09:06
3楼
你算下最近排水点的标高和市政的标高比较下,市政的还有充满度问题,我感觉你能排出去~
回复
jiangaicai
2011年05月24日 11:22:52
4楼
你算下最近排水点的标高和市政的标高比较下,市政的还有充满度问题,感觉你能排出去~
回复
liuqiang1006
2011年05月24日 11:36:38
5楼
你的出水管在市政管道顶下200,市政管是600的,你排出管是300的话还没有问题。
回复
lily81lily
2011年05月24日 11:42:06
6楼
我觉得不可以,应该有规定的,排出管需要高出市政管2倍管径的距离。
回复
kabanas
2011年05月24日 12:14:14
7楼
你算下最近排水点的标高和市政的标高比较下,市政的还有充满度问题,感觉你能排出去~
回复
jbcdavl
2011年05月24日 15:29:25
8楼
3种方案:
1、车库顶上敷设,素混凝土包裹
2、梁上开洞,开洞部位加强
3、室外设污水提升泵
回复
zzq0316
2011年05月24日 15:44:11
9楼
我觉得应该走梁下,能够满足水面平接的要求
回复
xfw_ccit
2011年05月24日 17:16:38
10楼
可以从车库顶板覆土内走管,
或者在梁上留洞,洞口做加强筋,仅供参考
回复
zzy33693
2011年05月24日 18:46:10
11楼
车库覆土走可以,不过考虑冻土层厚度,在梁上走不可取;实在不行用污水提升泵
回复