请教 如题 同期并网时,断路器非全相合闸(事后看录波图,是C相未合上)引起主变压器差动保护动作,发变组单元接线。小弟不才,对这个动作存在疑意。特来请教,发电机并网时,电流很小,就算C相未合上,主变高压侧与发电机出口其各相电流只差也很小,达不到整定值,不应该启动差动保护,还是另有玄机,请不吝指点!!

2011年05月24日 10:28:11
2楼
有人来说说么
回复
yaoguizhong213
2011年05月28日 14:35:58
3楼
并网是准同期,理论上没有频差、角差,但是并网后发电机的转速仍然是维持并网前的趋势的,“准同期”只是在并网的瞬间发电机与系统频率相同、电压相同、初相位系统,并网后发电机按照自己的惯性还是要继续变化的,与系统的频差、角差会增大。而此时非全相并网合闸后,系统和发电机之间的连接只有两相,是弱连接,系统不能将机组拉入完全同步,差动会动作。