我负责的是一个别墅项目,3-4层高,地下都是风化岩别墅用基础底板做自然接地极,有的户型是用建筑外的一圈扁钢做接地极今天测量地阻,发现达不到要求,测量结果是6-7欧姆现在想采用垂直人工接地极的方法降阻请问这个具体得怎么做啊?从来没做过。1、一个楼打几个接地极比较合适呢?2、每个接地极是往土壤里打1根接地棒吗?还是好几根,然后用扁钢焊接连起来呢?3、准备采用镀铜钢管做接地棒,这样合适吗?需要多粗的钢管?
我负责的是一个别墅项目,3-4层高,地下都是风化岩
别墅用基础底板做自然接地极,有的户型是用建筑外的一圈扁钢做接地极
今天测量地阻,发现达不到要求,测量结果是6-7欧姆
现在想采用垂直人工接地极的方法降阻
请问这个具体得怎么做啊?从来没做过。
1、一个楼打几个接地极比较合适呢?
2、每个接地极是往土壤里打1根接地棒吗?还是好几根,然后用扁钢焊接连起来呢?
3、准备采用镀铜钢管做接地棒,这样合适吗?需要多粗的钢管?
谢谢,就是这些问题,请路过的高人不要吝啬知识,告诉小弟一下,再次表示感谢。
2楼
我觉得是每个防雷引下处接一组接地极(三个吧,间隔5米),四周分布均匀机组就差不多了吧,个人建议,不当正解哈
回复
3楼
测量结果是6-7欧姆。可以啦!是住宅吗?一般住宅楼1.是防雷接地冲击电阻要求15欧姆以下、2.保护接地要求10欧姆以下。共用接地体时取低的(4欧姆以下)。
回复
4楼
对于接地困难的山坡建筑做防雷接地是个不太好处理的事,楼主能做到6~7Ω已经是非常不错了(能满足防雷接地的要求了)。
对于土壤接地电阻高的、坚硬石头区的建筑防雷,电气专业可向土建专业提要求,把建筑的钢筋做成一个屏蔽网,各连接可靠,形成一个“等电位”体。
其次,基础钢筋外再尽量多做人工接地极,同基础钢筋可靠连接,人工接地装置可在建筑外墙外3米处围一圈—40X4镀锌扁钢,每隔5米打一垂直接地极(∠50X5镀锌角钢,长2500),可能打不下,尽量想办法打,也可以先挖后埋,这一圈接地装置每边不少于2处引入建筑的屏蔽网(钢筋),建筑较大时,距离15米不少于2处引入。在少水的岩石区,做人工接地装置时,可放入“降阻剂”以降低电阻。
1、一个楼打几个接地极比较合适呢?围一圈扁钢,每隔5米打一个。
2、每个接地极是往土壤里打1根接地棒吗?还是好几根,然后用扁钢焊接连起来呢?注意连接要求:搭接,平面搭接长度不小于扁钢宽度的2倍,三条焊缝(多一条不好,少一条不行!)每条长度不小于扁钢宽度,焊接处刷漆防腐。
3、准备采用镀铜钢管做接地棒,这样合适吗?需要多粗的钢管?
铜也是易氧化的金属,所在地下不能有较多的腐蚀严重的物质,如没有,则比镀锌钢管会好一点。
但目前有专门的接地极,是需要埋入地下的,个人埋过多次了,只是做过没记住叫什么。
回复
5楼
感谢电气主管的耐心解答,回答的非常全面详细!学习了
另外追问一下,像我这个情况,需要每隔5米打1个接地极不?
如果是那样的话,一栋别墅要打最少15根。
公司一定不会同意的···只是想应付检查,能过关就行~~降到2~3欧姆就差不多。
打5~6根行不行啊?
回复
6楼
无论正解与否,都感谢哈,都这么大方的告诉我。哈哈
回复
7楼
接地体分为二种:一垂直接地极、二水平接地体。为确保地面不产生垮步电压,不管那种都要直埋60cm以下,60cm以上视为冻土层。
回复
8楼
我也正遇到这个问题,谢谢大伙~
回复
9楼
学习了,区管回答的很详细。
还有个问题始终困扰着我,接地电阻共有多少种啊,我在书上看有防雷电冲击电阻,保护接地电阻等等,它们的标准值要求是多少啊,那位高人能给解释一下呢
回复
10楼
看见了 有大样么?
回复
11楼
一类二类防雷接地电阻10欧姆,三类30欧姆。
保护接地电阻4欧姆。
工作接地4欧姆。
回复