有一配电柜(供给照明,插座,空调等),安装功率50kw,需求系数0.8,功率因素0.9,计算功率40kw,计算电流67.5。请问它的上一级开关(GCK抽屉单元的断路器)是按计算电流67.5来选还是按照50/1.732*380*0.9来选?另外,GCK的断路器额定电流是否必须要比配电柜总进线大一级?从GCK抽屉单元的断路器到配电柜之间的电缆按哪个电流来选?

有一配电柜(供给照明,插座,空调等),安装功率50kw,需求系数0.8,功率因素0.9,计算功率40kw,计算电流67.5。请问它的上一级开关(GCK抽屉单元的断路器)是按计算电流67.5来选还是按照50/1.732*380*0.9来选?

另外,GCK的断路器额定电流是否必须要比配电柜总进线大一级?

从GCK抽屉单元的断路器到配电柜之间的电缆按哪个电流来选?
免费打赏
lingxuct
2011年05月23日 17:28:41
2楼
计算精度太高了吧?

断路器的规格是63A,80A,100A,请在这中间选择吧。
回复
lampard2011
2011年05月23日 20:59:25
3楼
选择抽屉单元的断路器时,配电柜这类负载是应该按安装功率还是计算功率来算电流,两者的区别是后者多了个需要系数,电流相差还是蛮大的。
回复
iamcmh
2011年05月24日 11:38:10
4楼
按计算电流选。
除非另有苛刻要求,GCK的断路器没必要比配电箱的进线断路器大一级。配电箱进线端用隔离开关就可以。
电缆的载流量不能小于GCK处断路器的保护整定值。这个整定值不能小于计算电流。
回复
whatr
2011年05月24日 13:19:13
5楼
同意区管意见,算得太仔细了。


就这50kw的东西还算这么仔细,那更复杂的。要折腾1周了。

50kw你直接乘以2选开关吧

100A的
回复
lujing9452
2011年05月24日 15:27:14
6楼
GCK的开关,往大点取,要考虑到将来可能增加的余量。还有配电柜进线开关,最好跟GCK开关一样大。将来扩容也方便
回复
红苹果
2011年05月24日 16:17:38
7楼

上级的 选100A的得了
回复
weilmeng
2011年05月24日 16:27:34
8楼
回复
wsk9208
2011年05月24日 18:10:19
9楼
上一级断路器应不小于配电柜的总断路器,如实在不行的话上级整定值应大
回复
liqing126
2011年05月24日 20:08:50
10楼
按照50KW来选择就可以了,不必那么精确,GCK不一定要比配电贵断路器大一级,不过要注意选择型
回复